Hallo zusammen

Ich habe hier eine S7-1214 mit drei Zusatzmodulen:
Modul 1: 6ES7223-1BL30-0XB0 16 DE 24 V/DC, 16 DA 24 V/DC, Transistor 0,5 A
Modul 2: 6ES7223-1PL30-0XB0 16 DE 24 V/DC, 16 DA Relais, 2 A
Modul 3: Analog IO, AE Auflösung 13 Bit, 2 AO Auflösung 14 Bit

Wenn ich an Port B der Module 1 oder 2 am Eingang 24 V anlege, dann schaltet der Eingang nicht (sieht man im TIA-Portal Version 12 oder an den LEDs der Eingänge). An Port A funktionieren die Eingänge wie erwartet. Bei 24VDC am Eingang leuchten sie.
Die Spannungsversorgung und Masse sind angeschlossen.

Habt ihr vielleicht noch eine Idee was man prüfen könnte?

Vielen Dank und beste Grüsse
Geri
 
Sind wirklich alle +24V und 0V angeschlossen so ne Relais Karte kann schon mal nen paar mehr haben.

Ich würde vermuten es ist ein Problem des Masse bezugs.
Mal Prüfen ob die alles geredet ist und ob die N-> PE Brücken gesetzt sind.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Also Beschaltung des IO-Modules sieht eingangsseitig so aus:

Unten (Dia): L+ Masse Masse IO0 IO1 .... IO7
Oben (Dib): Erde Punkt 2M IO8 IO9...IO15

Unten sind die ersten drei Pins angeschlossen sowie IO7
Oben: Erde, Punkt nicht angeschlossen - 2M auf Masse

Die Eingänge oben leuchten, wenn man 24V anlegt. Die unteren nicht...

Beste Grüsse
Geri
 
Hallo zusammen

Ich bin mit dem Problem noch nicht weiter gekommen. Kennt jemand von euch vielleicht einen Link in dem die Verdrahtung der IO-Module beschrieben ist. Die Datenblätter habe ich bereits studiert. Ebenso das S7-1200 Easybook.


Oder hat jemand von euch vielleicht ein Verdrahtungsbeispiel, welches er mir freundlicherweise zur Verfügung stellen würde.

Beste Grüsse und vielen Dank
Geri
 
Hallo GBat,

suche mal bei Siemens nach dem S71200_system_manual. Im Anhang A Technische Daten sind die Schaltpläne der CPUs, SMs und SBs zu finden

Grüße

Ralph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Beide IO-Module obere Seite brauchen diese Beschaltung für die Digitaleingänge:

X10.L+ : +24VDC Versorgung des Moduls
X10.M .: - (0V) Versorgung des Moduls
X10.1M : - (0V) Bezugspotential/Masse für Eingänge DIa
X11.2M : - (0V) Bezugspotential/Masse für Eingänge DIb

Wenn die Eingangs-LED für die unteren Eingänge DIb nicht leuchten, dann nochmal genau prüfen den Anschluß X11.2M. Ist der Minus-Draht wirklich an 2M? Steckt der Anschlußstecker richtig?

Du könntest auch mal in das Modul "hineinmessen" - den Eingangswiderstand prüfen: irgendein Eingang DIa gegen X10.1M und dann vergleichen irgendein Eingang DIb gegen X11.2M

Harald
 
Vielen Dank Ralph

Im Abschnitt A3.4 wird es aufgezeigt. Genau so habe ich die SPS angeschlossen. Beim oberen Port leuchten die LEDS, beim unteren nicht. Das gleiche Problem habe ich beim zweiten IO-Modul. Die Ausgänge funktionieren überigens auch alle einwandfrei.
Lediglich an Port A tut sich nichts.

Beide IO-Module sind neu.

Beste Grüße
Geri
 
Da es bei Dir 2 unterschiedliche nagelneue Module betrifft glaube ich nicht an einen Defekt der Module.
Prüfe nochmal die Verdrahtung X11.2M

Vertausche doch mal die Drähte von X10.1M mit X11.2M - wandert der Fehler dann von den DIb-Eingängen zu den DIa-Eingängen?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Ich habe den Fehler gefunden. Es lag an wie Ihr meintet an der Verdrahtung. Die Module waren richtig angeschlossen. Die zweite Masseverbindung war aber nur zwischen Modul 1 und Modul 2 vorhanden:) -> Also noch eine kleine Brücke und nun funktioniert die Sache.
Dabei war ich mir sooo sicher, dass ich die Spannungen geprüft hatte...)

Vielen Dank nochmals!!!
Geri
 