Step 7 SM 1232 Analogwertausgabe -> MIN und MAX Werte

Kukusz

Level-1
Beiträge
14
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich bin gerade an meiner Bachelorarbeit und habe eine Einständer Exzenterpresse von Klöckner Möller auf S7-1200 portiert und auch komplett gangbar gemacht. Nur mache ich irgendwo einen Fehler mit der
analogen Spannungsausgabe. Benötige für den Servoumrichter -2,5V - +2,5V. Wie kann ich diese Spannungen bereitstellen. Das SM 1232 gibt als Auflösung 14 Bit(16384), heisst für mich von

-10V ... +10V = -8192...+8191 als Ausgabewert an das Modul. Leider finde ich nur einen Max Wert im Netz von 27648... damit kann ich nichts Anfangen.

Vllt hat ja jemand damit mehr Ahnung als ich, aber mein Digitaltechnik wissen versteht da gerade irgendwas Falsch.

Gruß Kukusz:)
 
Hallo Kukusz,

im S7-1200-Systemhandbuch die Kapitel 4.3 und die Anhänge A.7.2 und A.7.8 kennst Du schon?
A.7.2 Technische Daten des SM 1232 Analogausgabemoduls schrieb:
Bereich ±10 V
Vollausschlag (Datenwort) Spannung: -27.648 bis 27.648
Siehe Abschnitt über Ausgangsbereiche für Spannung und Strom (Seite 819).
Das bedeutet: -27.648 ... 0 ... +27.648 ===> -10V ... 0 ... +10V
davon benutzt Du nur den Bereich -6.912 ... 0 ... +6.912 ==> -2,5V ... 0 ... +2,5V

Die Auflösung (14 Bit) hat mit dem Vollausschlagswert nichts zu tun, sie gibt nur an, in welchen Quantisierungssprüngen man einen Analogwert ausgeben kann.

Harald
 
Zurück
Oben