Step 5 [PG 2000] Keine Verbindung möglich

abccba97

Level-1
Beiträge
14
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

um mir ein Backup von der Steuerung zu ziehen, habe ich versucht, mich mit der Software PG 2000 darauf zu verbinden.

Das dauert allerdings ewig, die Software reagiert auch auf nichts mehr (Keine Rückmeldung) Wenn ich den Programmieradapter dann wieder abziehe bekomme ich in der Software die Fehlermeldung "Funktion ist auf diesem AG nicht verfügbar"

Bei anderen Steuerungen von den Typen

95U
100U
135/155U

hat das Backup prima geklappt

Verwende diesen Adapter

http://www.ibhsoftec.com/epages/63444704.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63444704/Products/20220

Im Anhang noch ein Bilder der Steuerung.

Danke schonmal für eure Hilfe
 

Anhänge

  • IMG_20130522_142219.jpg
    IMG_20130522_142219.jpg
    558,6 KB · Aufrufe: 47
Welchen der Anschlüsse hast du denn da für dein PG verwendet?
Ich meine da müsste man den unten Links verwenden wo schon ein Stecker drin steckt.
Aber diesen Typ von AG habe ich selbst nie verwendet.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du gehörst auf den Stecker SI1, links unten, das ist eine alte 928B-CPU.
Da wo schon das Kabel steckt.
Gehe mal dem Kabel nach, da wird vermutlich nichts draufhängen.
Wenn Du Dich am PGM ansteckst steckst Du am CP530 (glaube ich es ist ein 530er).
 
Hab den rechten, freien Anschluss verwendet, da dieser auch mit PG beschriftet ist.

Der Anschluss unten links geht auf ein OP15, der unten rechts auf ein Sinec L1 Bus Therminal.

OP15 abziehen und mich mal draufhängen. Aber am besten nicht unter spannung oder?

Ansonsten hab ich auch shcon gesehen dass das OP15 auch nen PG Anschluss hat, aber der wird vermutlich nicht auf die SPS weiterleiten!?!
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben