Hallo, ich benutze Step7 V12. Dort gibt es unter "Online&Diagnose" die grafische Ansicht der Zykluszeit wo mir die aktuelle und die längste Zykluszeit angezeigt wird. Gibt es eine Möglichkeit auf diese Variablen zuzugreifen. Mir geht es insbesondere darum den Wert für die längste Zykluszeit zurückzusetzen da diese lediglich beim Anlaufen so groß ist und ich schauen möchte wie es sich danach verhält.
 
Hi,

die Zykluszeit kannst du mit dem Re_Trigr Baustein neustarten. Ist z. B. im Systemhandbuch der 1200er auf Seite 247 zu finden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi!

Wenn du eine S7-300 verwendest, kannst du in der Variablendeklaration (TEMP( des OB1 folgende Parameter abfragen:
-OB1_PREV_CYCLE
-OB1_MIN_CYCLE
-OB1_MAX_CYCLE


Bei der S7-1200 geht das zumindest so nicht.


Gruß,

Ottmar
 
RE_TRIGR ist für das Reset der Zykluszeit-Überwachung.
Die Zykluszeit-Statistik kann man meines Wissens nur bei der S7-200 neu starten (außer natürlich: die CPU in Stop schalten ;))

Harald
 