Hallo zusammen,

ich habe einen Druckaufnehmer 0-20mA (0-300mbar +-0,5% FS) und eine Analogeingangskarte mit +-20mA (10bit).
d.h. der Drucksensor kann eine Linearitätsabweichung von +-1,5mbar haben.

Da ich ja nicht einen 0-20mA Eingang habe entstehen mir an dieser Stelle Auflösungsverluste bzw. Ungenauigkeit oder liege ich da falsch?

Wie hoch ist die Ungenauigkeit bedingt durch den "falschen" Strombereichseingang?

Viele Grüße

Prog22
 
Da ich ja nicht einen 0-20mA Eingang habe entstehen mir an dieser Stelle Auflösungsverluste bzw. Ungenauigkeit oder liege ich da falsch?

ja, da liegst Du falsch, da in der Regel zusätzlich zu den 10bit noch ein weiteres für das Vorzeichen verwendet wird. Ausserdem musst Du bei der Betrachtung noch den Übersteurungsbereich beachten. Von welcher Analogeingangskarte reden wir hier?