"higraph" bleibt stehen

paed

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute
Ich habe folgendes Problem:
Auf meiner SPS (315 DP2) laeuft ein highgraph programm, welches ab und zu (ca 2x pro Tag) stehen bleibt.
Man sieht in welchem Schritt man sich befindet und von welchem Schritt man kommt.
Aber anstelle der zum nächsten Schritt benötigten Bedingungen und ihrer Zustände sieht man nur eine grüne Fläche (die Bedingungen wären jeweils erfüllt, hab ich gemessen).
Wenn sich das Highgraph so "aufhangt" hilt nur noch ein Reset der SPS.

Hat jemand eine Idee/Lösungsvorschlag

vielen Dank und freundliche Gruesse aus der Schweiz
Paed
 
Ähnliches Problem hatte ich mal vor Jahren. Dort scheint ein Problem beim compilieren zu sein. Ich musste damals alles in AWL ändern. Wahrscheinlich wahr der Baustein einfach zu groß.

Kannst du die Zustandsgraphen testhalber auf mehrere Gruppen aufteilen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
zu grosse Graphen

Hallo Leute

Das Problem waren wirklich zu grosse Graphen.

Man muss die Nummern der Zustände fortlaufend wählen!!
Ich hatte für den "normalen" Schrittketten Ablauf Zustände mit Nummern von 0-33 und für den Fehlerfall einen Zustand mit Nummer 250.
Als ich die Nummer des Fehlerzustands auf 40 setzte, halbierte sich die benötigte Speichergrösse (?!?) und der Betrieb läuft nun reibungslos.

vielen Dank an plc_tippser für deine Hilfe

Gruss aus der Schweiz
Paed
 
Zurück
Oben