Hallo, ich nutze eine S7-1500 und Step7 V12. Ein Steuerungsteil wird alle 250µs in einem Weckalarm-OB abgearbeitet. Dort möchte ich die Zeit messen, die für die Bearbeitung benötigt wird. Liest man die Systemzeit aus und berechnet die Zeit per Differenzbildung geht das nur mit einer Auflösung von 1ms. Da bei mir die Bearbeitungszeit
 
Ich verwende für derartige Zwecke den Befehl "RUNTIME". Der Befehl hat eine Auflösung von < 1µs und man kann damit sowohl sehr kurze als auch sehr lange Zeiten messen.
 
Ja, der Befehl kam zum ersten mal mit der S7-1500.
So viel ich weiß, gibt's den Befehl in der 1200 nicht, jedenfalls bisher nicht. Die Beschreibung im TIA-Portal lässt aber vermuten, dass der Befehl auch für die 1200 kommen wird, denn er ist im Kapitel für die 1200/1500 mit drin.
-> Kapitel 9.8.1 Referenzen (S7-1200, S7-1500) auf Seite 3505 in http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/68113685
 