Hallo Leute,

Ich habe folgendes Problem:

Es soll eine 400er CPU in TIA migriert werden. Leider sind die Baugruppen teilweise so alt das nur Nachfolgemodelle (z.B. ...-2AA03-... verbaut im TIA gibts ab ...-2AA04-...) im Hardwarekatalog vorhanden sind. Laut einem Siemens-Mitarbeiter würde das nix ausmachen, solange nicht evtl. neu dazugekommene Funktionen genutzt werden die die alte Karte halt nicht kann (er war sich da aber auch nicht 100% sicher).

Also den Weg einfach eine defekte Karte mit einem kompatiblen Nachfolgetypen austauschen ohne die Hardware anzupassen kenn ich, aber andersrum gehts auch?!? Hat jemand sowas schonmal ausprobiert?

Grüße

Lars
 
Bis auf Einzelfälle kenne ich es aus Klassic nur umgekehrt. Dort kann ich zwar ne alte Karte in der HW-Konfig projektieren und ne neue einbauen. Sorum funktionierts. Warum das bei TIA andersherum gehen soll, kann ich mir jetzt nicht denken.

Auf jeden Fall heisst es dann vom nächsten Siemens-Support-Mitarbeiter garantiert: So ist das nicht zugelassen, kein Support...

Also kurz gesagt, wenn Du nicht eine "Jugend forscht" Anlage bauen willst, nimm nur zugelassene Komponenten für TIA. Damit hast Du schon Probleme genug.

Gruß.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sehe ich auch so, nur schade das man sich da auf die Aussagen nicht verlassen kann. Das wird auf jeden Fall dann ein paar Euros kosten, sind mehrere CP´s und E/A-Karten :ROFLMAO:

In Klassik kenn ichs wie gesagt auch, also neuere Karte bei defekt einfach rein...
 
Sagt natürlich auch nur aus das Hardware ab dann und dann unterstützt wird... Naja, hab inzwischen nen weiteren Siemens-Mitarbeiter gesprochen: Müsste klappen, kann ich aber nicht genau sagen und haben auch nicht die Hardware hier um das zu testen.

Also wird sich später ein weiterer Mitarbeiter von BigS melden :)
 
Warum überhaupt migrieren?
Für die Visu kannst du auch ein Dummy-Projekt migrieren mit der Symbolik / den DBs.
Die 400er sind was Fitmwarestände untereinander angeht seit jeher relativ buggy.
Also auf könnte müsste sollte würde ich mich bei sowas von Haus aus nicht verlassen.

Mfg
Manuel
 