Probleme mit TON in FB (TON als Multiinstanz, der FB selbst nicht!)

Wir haben einen Baustein welcher TON als Multiinstanz benutzt! Das Problem ist, drausen auf der Anlage scheint die TON Zeit nicht zu laufen, finde aber keinen Fehler.

TON wird immer aufgerufen (also nicht übersprungen), den Starteingang hab Ich mal direkt auf Merker gelegt, aber der Timer läuft nicht los. Im Simulator funktioniert der ganze Baustein (also da laufen auch die Timer). Gibts den bekannte Probleme bei manchen Firmware Versionen mit TON? Die in PLCSIM sind mir bekannt, hab da aber ne neuere Version, und da läufts ja auch...
 
Am besten idb offline und online löschen (wenn mögich),
iDB neu erzeugen und laden.

Hab schon öfter ähnliches gehabt, nur neu laden hat nie geholfen.
 