TIA IBN mit Hindernissen

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Markus, ja habe ich.... Ich hatte eine PNOZMULTI dazwischen... Ich bin quasi von Port zu Port weitergesprungen... Irgendwann habe ich gemerkt das sich der Port der PNOZMULTI zurücksetzt (Alle Lampen am Port dunkel) Dann habe ich die Ports vom Umrichter direkt an die CPU geschaltet. Damit war das Problem gelöst. Außerdem gibt es ein Parameter (p8040 glaube ich) um die Überwachungszeit auszuschalten bzw. Hochzusetzen.
Ich hoffe dir hilft das.
 
Hallo c.wehn,
danke für die schnelle Antwort. Wir setzen in unserem Netzwerk nur Siemenskomponenten ein. Unsere Anlage ist eine Mischung aus Stern- und Linientopologie. An den Sternpunkten setzen wir Scalance X208 Switches ein. Das Problem scheint mir recht buggy zu sein. Habe bei diesem großen TIA V12 / S7-1500 Projekt schon so einige Hürden nehmen müssen, z.B Mischung aus optimierten und nicht optimierten Bausteinen, Probleme bei direkten Perepheriezugriffen, TIA Abstürze beim PG-Zugriff, Probleme mit der Speicherkarte bei verwendung von KnowHow geschützten Bausteinen, Probleme bei der Ansicht von online Netzwerken, Probleme beim Anzeigen der Hardware in der online Hardwarekonfig... könnte die Liste noch um zig Punkte erweitern. Die meißten Probleme sind allerdings nur störend.
Wie greifst Du programmtechnisch auf die Umrichter zu? Direkt oder indirekt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich nutze die Bausteine aus dem Siemens Applikationsbeispiel. Für die cu 240e failsafe und den erweiterten sicherheitsfunktionen. Mit 352 pzd 6/6 Telegramm.
Hab's Laptop im Büro gelassen... Kann dir gern das Programm morgen gerne senden. Ist allerdings TIA v11
 
Es gibt noch einen anderen Parameter den du probieren kannst. Den habe ich allerdings nicht im Kopf... Kann ich dir morgen raussuchen wenn du mich erinnerst.
Den hat mir ein Siemens Techniker aus den USA per Mail geschickt. Ist der Starter mit den S120 im v12 integriert oder hast du auch die Version 4.3 ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hat es schon irgendjmd. geschafft die Parameter des FU´s auf ne Speicherkarte zu sichern? ...
Habe sämtliche Kartengrößen und Formate schon probiert.
Jmd. Erfahrung?
Ich habe beim Versuch eine neue Firmware einzuspielen festgestellt, dass der G120 keine Karten mit mehr als 2 GB lesen kann.
 
Zurück