Hallo,

ich möchte ein 10kOhm Poti an einen Analogeingang einer Siemens Logo anschließen.
Welchen Vorwiderstand für das Poti benötige ich wenn am Eingang 0-10V ankommen sollen?

Gruß
Anger
 
Bei 24V Versorgungsspannung müssen die restlichen 14V über diesen Widerstand abfallen.
Die 10V über 10KOhm stehen im Verhältnis zu 14V für wieviel KOhm? Da muss man nicht mal den Dreisatz bemühen.
;)

Ich würde also einen 15KOhm nehmen.



Den damit fließenden Strom und damit die zu erwartende Leistung kann man dann anschließend ausrechnen.
 