-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich habe eine S7 1214 AC DC Rly Fw3.x und programmiere im TIA V11 Professional SP2 upd3.
Auf der 1214 wurde ein Programm für eine Lichtsteuerung geschrieben. Ich kann über Eingänge und über die HTML Seite des Webservers Ausgänge setzen und rücksetzen. Außerdem kann ich über die HTML Seite die Taster der Durchgangsbeleuchtung sperren und entsperren. Der Laptop für den HTML Webserverzugriff ist nicht immer angeschalter. Wenn ich nun meinen Laptop (Webserverzugriff) einfach abziehe, bleibt die Sperre der Taster bestehen. Kann man irgendwie den Webserver, CPU überwachen ob ein Rechner angesteckt ist oder nicht, so das ich mein Sperrsignal der Taster Rücksetzen könnte?
Der Siemens Support konnte mir bei dieser Aufgabe leider auch nicht weiter helfen.
Auf der 1214 wurde ein Programm für eine Lichtsteuerung geschrieben. Ich kann über Eingänge und über die HTML Seite des Webservers Ausgänge setzen und rücksetzen. Außerdem kann ich über die HTML Seite die Taster der Durchgangsbeleuchtung sperren und entsperren. Der Laptop für den HTML Webserverzugriff ist nicht immer angeschalter. Wenn ich nun meinen Laptop (Webserverzugriff) einfach abziehe, bleibt die Sperre der Taster bestehen. Kann man irgendwie den Webserver, CPU überwachen ob ein Rechner angesteckt ist oder nicht, so das ich mein Sperrsignal der Taster Rücksetzen könnte?
Der Siemens Support konnte mir bei dieser Aufgabe leider auch nicht weiter helfen.