Hallo Leute,

Bis zu welcher Spannung an Eingang des Netzteil funktioniert dies noch zuverlässig und liefert die 24V für die Steuerung....
Und bis zu welcher Spannung funktionert die Steuerung einwandfrei?

Grund für die Fragen ist das wir ab und zu Unterspannungen im Netz haben und wissen wollen wann diese kritisch sind für die Steuerungen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir haben verschiedene Steuerungen von der S7-300 Familie (314,315,317,319) und Netzteile haben wir die Sitop die 5A, 10A und 20A
 
Hi,

ich würde auch dann in die entsprechenden Handbücher gucken. Bei Sitop PSU100L ist der Eingangsbereich von 187-264V. Bei einer S7 CPU 315 kann der Spannungsbereich von 19,2 -28,8 V liegen.
 
Die Unterspannung dauert meist nur 1-2 Halbwellen...

Dazu kommt noch das wir einen Verbesserungsvorschlag bekommen haben in dem jemand sagt das die meisten Geräte nicht immer 230V benötigen sondern auch bei weniger Versorgungsspannung noch gleich funktionieren und man dadurch viel Energie einsparen könnte.
 
Leistung = Spannung * Strom

Ist die Spannung niedriger, muss sich der Strom erhöhen für die gleiche Leistung!
Damit habt ihr sogar noch mehr Energie verschwendet, denn mehr Strom bedeutet mehr (ab)wärme!

Grüße

Marcel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dazu kommt noch das wir einen Verbesserungsvorschlag bekommen haben in dem jemand sagt das die meisten Geräte nicht immer 230V benötigen sondern auch bei weniger Versorgungsspannung noch gleich funktionieren und man dadurch viel Energie einsparen könnte.

Ja klar, da sind wieder die Energieoptimierer unterwegs :twisted:

Die Lampe benötigt dann schon weniger Energie, nur wird es dann auch dunkler im Raum. Dann kommt der Arbeitsschutzmensch und baut ne "stärkere" Glühlampe ein... Tolle Optimierung...

Wär nicht das erste mal, dass ich sowas nach diesem Prinzip erlebt hätte...

Sinnvolle Energieeinsparung ja, aber nur gezielt mit Überlegung an Stellen wo es auch Sinn macht. Diese Holzhammermethode, "wir reduzieren pauschal im ganzen Werk die Netzspannung" finde ich persönlich Schwachsinn...

Gruß.
 
Jop so sehe ich das ganze auch. Aber ich muss nun aus technischer Sicht und aus Sicht der Steuerung erklären das dass nicht so einfach geht... Also muss ich mir mal die ganzen Handbücher der verschiedenen CPU-Typen anschauen und dann die Werte zusammen schreiben..

Als ich gesagt hab das man in den Schichtpausen die Lüftungsanlagen anstatt auf Stufe 3 auf Stufe 1 und die Kühlschmierstoffanlagen nur auf Umwälzbetrieb laufen lassen soll. Hat man nur gemeint das ist doch Schwachsinn
 
Jop so sehe ich das ganze auch. Aber ich muss nun aus technischer Sicht und aus Sicht der Steuerung erklären das dass nicht so einfach geht... Also muss ich mir mal die ganzen Handbücher der verschiedenen CPU-Typen anschauen und dann die Werte zusammen schreiben..

Als ich gesagt hab das man in den Schichtpausen die Lüftungsanlagen anstatt auf Stufe 3 auf Stufe 1 und die Kühlschmierstoffanlagen nur auf Umwälzbetrieb laufen lassen soll. Hat man nur gemeint das ist doch Schwachsinn

Da scheinen ja wirklich Fachleute am Werk zu sein.

Dreh doch den Spieß um. Die Optimierer sollen vorher beweisen, das ALLE Geräte mit der niedrigeren Spannung ohne Probleme klarkommen, und auch eine evtl. Reduzierung der Leistung ALLER Antriebe/Geräte keinen negativen Einfluss auf den Produktionsprozess hat...

Wenn man sich eh alle Komponenten anschauen muss, kann man auch gleich schauen, wo es wirklich Optimierungspotential gibt...

Gruß.
 