TIA Routing von CP über CPU auf Panel

Paule

Level-1
Beiträge
3.058
Reaktionspunkte
869
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe folgende Konstellation, die ich auch gerne so belassen möchte:
Code:
[FONT=courier new][FONT=courier new]Panel          : IP 192.168.30.3 
[/FONT][FONT=courier new]CP[FONT=courier new]U 314-2PN/DP : IP 192.168.30.2[/FONT][/FONT]
[FONT=courier new]Lean-CP        : IP 192.168.30.1[/FONT]
[FONT=courier new]Subnet (alle)  :    255.255. 0.0
Bei allen die gleiche Gatway Adresse eingestellt[/FONT]
[/FONT]
Das Panel ist per HMI-Verbindung mit der CPU verbunden und kommuniziert.

Die Anlage kommuniziert auch mit externer Anlage über den CP, sprich es läuft alles wie es soll. :D

Mein Problem: Ich komme nicht von Extern über den CP auf das Panel, auf die CPU allerdings schon.

Dasselbe habe ich mit Step7 Classic schon viele male gemacht, mit TIAP scheint irgend eine Einstellung zu fehlen.
Ich glaube es liegt an der HMI-Verbindung, aber ich möchte jetzt nicht unbedingt die HMI-Verbindung auf den Lean legen.

Gibt es irgendwo eine Routing Einstellung? :confused:

Danke mal im Voraus
 
Ich habe folgende Konstellation, die ich auch gerne so belassen möchte
Hallo Paule,

OK, diskutieren wir also nicht über den Sinn der zwei Ethernet-Schnittstellen an einer SPS mit auch noch Adressen aus dem gleichen Netzwerk ...

Bei Step7 Classic muß man einfach nur die PN-Schnittstellen mit verschiedenen "Ethernet"-Netzwerken verbinden, dann werden die Routing-SDB von NetPro erzeugt. Dann noch ein "PG/PC" "zuordnen" - und schon kennt Step7 bzw. WinCCflex den Weg. Unter TIA sollte das ähnlich funktionieren - ich weiß nur nicht, ob es da auch ein "PG/PC" gibt und den Transferkanal "S7-Ethernet".

Also: das HMI und die CPU z.B. mit einem "Ethernet(1)" verbinden, den CP mit einem anderen "Ethernet(2)" verbinden.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
OK, diskutieren wir also nicht über den Sinn der zwei Ethernet-Schnittstellen an einer SPS mit auch noch Adressen aus dem gleichen Netzwerk ...
Danke ;) (Ist halt jetzt mal so)
Bei Step7 Classic muß man einfach nur die PN-Schnittstellen mit verschiedenen "Ethernet"-Netzwerken verbinden, dann werden die Routing-SDB von NetPro erzeugt. Dann noch ein "PG/PC" "zuordnen" - und schon kennt Step7 bzw. WinCCflex den Weg.
Genau
ich weiß nur nicht, ob es da auch ein "PG/PC" gibt und den Transferkanal "S7-Ethernet".
Das habe ich halt auch noch nicht gefunden
Also: das HMI und die CPU z.B. mit einem "Ethernet(1)" verbinden, den CP mit einem anderen "Ethernet(2)" verbinden.
mmhhh, einfach eine zweite Verbindung anlegen ohne Variablenverbindung (sonst doppelte Datenhaltung) ? Kann ich ja mal probieren.
Erst mal vielen Dank fürs Mitgrübeln. ;)
 
Bei Step7 Classic muß man einfach nur die PN-Schnittstellen mit verschiedenen "Ethernet"-Netzwerken verbinden, dann werden die Routing-SDB von NetPro erzeugt. Dann noch ein "PG/PC" "zuordnen" - und schon kennt Step7 bzw. WinCCflex den Weg. Unter TIA sollte das ähnlich funktionieren - ich weiß nur nicht, ob es da auch ein "PG/PC" gibt und den Transferkanal "S7-Ethernet".

Also: das HMI und die CPU z.B. mit einem "Ethernet(1)" verbinden, den CP mit einem anderen "Ethernet(2)" verbinden.
Geht leider nicht!
Die Frage ist, wie ich mein PG/PC in die Netzübersicht bekomme und ob dann ein Routen überhaupt irgendwo anwählbar ist!
 