SPS Torsteuerung benötige hilfe bei der fehlersuche.

bacardischmal

Level-1
Beiträge
53
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
also ich soll eine torsteuerung für eine s7 programmieren und zwar soll die das machen:
Bei Abgabe eines Impulses (durch Öffungstaster oder Schlüsselschalter) geschieht folgendes:

der erste Impuls bewirkt die Öffnung des Tores
ein zweiter Impuls stoppt diese Torbewegung
ein dritter Impuls schließest das Tor.
Während des Schließens freigegebene Impulse steuern die Umkehr der Torbewegung
Wird ein Impuls freigegeben bei bereits geöffnetem Tor freigeben so wird das Tor geschlossen

hab jetzt schon mal etwas versucht aber es funtioniert nicht so richtig.
kann mir da jemand helfen?
Gruß
bacardi
http://bacardi.skas.de/Torsteuerung3.ZIP
 
Hi,
ich habe dein Programm nicht geprüft aber etwas ähnliches hatten wir vor kurzem
http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=6529
Denke damit hast du ein Beispielwie man sowas machen kann
Also einen Zähler oder ein datenwort hochzählen mit dem Impuls (Zyklusimpuls erzeugen) während des laufes vom Tor z.B. Tor unten
und Impuls lade 1 in DW 1 =Auf Torläuft auf ,nächster impuls DW +1
=2 = Halt Nächster Impuls DW +1 = 3 ist AB Nächster Impuls +1 = 4
lade 0 in DW = halt
Wenn Tor oben und Impuls lade 3 in DW ist gleich AB.
Du must nur das Hchzählen stopen mit den Endschaltern .

PS erklären war noch nie meine Stärke.

HDD
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
also ich brauche das mit einem taster.
also taster e124.3 oder e124.2 soll beim ersten mal tor zulaufen beim 2. drücken anhalten und beim 3. drücken auflaufen.
Gruß
bacardischmal
 
Hi,
Du kannst dieses Beispiel nicht eins zu eins übernehmen es sollte Dir nur zeigen wie man so was einfach löst. Bedenken musst du bei einer Torsteuerung noch den Sicherheitsaspekt
wenn das Tor zuläuft eventuell eine Abschaltleiste oder du musst das in Tot-Mann-Schaltung
programmieren .
Wenn du es gar nicht hinbekommst könnte ich Dir übers Wochenende ein kleines Programm schreiben , bräuchte dann aber noch mehr Angaben.

HDD
 
Hallo,
also ich hab ein programm hinbekommen funtzt aber noch nicht ganz also 1. drücken tor auf 2. stop 3. tor zu 4. tor auf
und zwischen 3 und 4. sollte er auch stoppen.
kann mir jemand da bis freitag früh 5uhr helfen ^^
Gruß
bacardi
hier das prog:
http://bacardi.skas.de/Torsteuerung3.ZIP
http://bacardi.skas.de/Torsteuerung.xls

und hier in awl:
NW1:

O E 124.2
O E 124.3
FP M 10.0
= M 1.0

NW2:
Sicherheitschleife also Not aus oder Stoptaster
alle nicht betätigt, mit oder auf M2.0

ON E 124.1
ON E 124.4
= M 2.0

NW3:
Tor fährt auf wenn Siko Tor(E124.6) oder Lichtschranke(E124.7) und Torbewegung
zu(M4.0) betätigt werden (also Sicherheit gegen einklemmen).
Oder Wenn
Tor Auf/Zu Taster (E124.2) oder Schlüsselschalter (E124.3) und Automatikmerker
(M1.0) und Verriegelung (M4.9) und M5.0 Betätigt werden.
Zurückgesetzt wird es durch
Endtaster Tor auf (E125.0) oder Siko Pfeiler (E124.5) oder Sicherheitsschleife (M2.0)
oder wenn T1 mind. 2 sek agezogen hat und e124.2 oder e124.3 betätigt werden.

U(
ON E 124.6
ON E 124.7
)
U M 4.0
O
U M 1.0
U(
O E 124.2
O E 124.3
)
UN M 4.0
U M 5.0
S M 3.0
U(
ON E 125.0
O M 2.0
ON E 124.5
O
U(
U M 3.0
L S5T#2S
SE T 1
U M 4.0
R T1
NOP 0
NOP 0
U T 1
)
U(
O E 124.2
O E 124.3
)
)
R M 3.0
U M 3.0
= M 3.0


NW4:

Tor fährt zu wenn Tor Auf/Zu Taster (E124.2) oder Schlüsselschalter (E124.3)
und
Automatikmerker (M1.0) und Verriegelund (M3.0) Betätigt werden.

Zurückgesetzt wird es durch
Endtaster Tor Zu (E125.1) oder Lichtschranke (E124.7)
oder Sicherheitsschleife (M2.0) oder Siko Tor (E124.6) . M4.0
oder wenn T2 mind. 2 sek agezogen hat und e124.2 oder e124.3 betätigt werden.

U M 1.0
U(
O E 124.2
O E 124.3
)
UN M 3.0
S M 4.0
U(
ON E 125.1
ON E 124.7
O M 2.0
ON E 124.6
O
U(
U M 4.0
L S5T#2S
SE T 2
U M 3.0
R T 2
NOP 0
NOP 0
U T 2
)
U(
O E 124.2
O E 124.3
)
)
R M 4.0
U M 4.0
= M 4.0

NW5:
FLipFlop hat irgendwas mit wechsel zu tun also merkt sich den letzten stand


U M 4.0
S M 5.0
U M 3.0
R M 5.0
U M 5.0
= M 5.0

NW 6:
Von Toraufbewegungsmerker M3.0 auf Ausgang A124.1

U M 3.0
= A 124.1

NW 7:
Von Torzubewegungsmerker M4.0 auf Ausgans A124.2

U M 4.0
= A 124.2
 
Zurück