Step 7 Probleme bei I-Device konfiguration

cocojack

Level-1
Beiträge
29
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schönen guten Tag,

ich habe versucht mir zwei S7-315-2 PN/DP V3.2.8 via Profinet zu Koppeln.
Dabei bin ich der Siemens "My Documentation" gefolgt.

Ich kann die beiden SPS ohne, dass sie Fehler werfen miteinander verbinden, jedoch schaffe ich es nicht, dass ich Daten von der einen zur anderen kommen.

Mein Step7 5.5 Projekt findet Ihr im Anhang.
Ich hoffe, dass jemand rüber schauen kann und mir meinen Fehler sagen kann... Ich verzweifele daran, da es ja nicht ein mal Fehlermeldungen gibt an denen ich mich aufhängen kann...
 

Anhänge

  • 23_idev_.zip
    327,5 KB · Aufrufe: 34
Hallo,

kannst du das Problem etwas genauer beschreiben?
Mit " schaffe ich es nicht, dass ich Daten von der einen zur anderen kommen." kann man nicht wirklich etwas anfangen.
Und was mit "beiden SPS ohne, dass sie Fehler werfen miteinander verbinden" auch nicht.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also, ich habe all das gemacht was in der Siemens-Anleitung steht:
I-Device aktivieren, GSD-Datei erstellen und Importieren, dem IO-Systems der anderen SPS hinzugefügt usw

Ich habe jetzt bei der I-Device SPS ein Transferrbereich von 1 Byte auf die A-Adresse 258 gelegt (Typ Applikation).
In der Controller SPS sollten dieses Byte unter E258 abrufbar sein (So ist der Adressbereich auch in der HW-Config der Controller SPS konfiguriert), jedoch ändert sich nichts wenn ich das Byte in der I-Device SPS ändere.

Mit "keine Fehler werfen" meine ich, dass die 3 Fehler-LEDs an der SPS aus sind und beide SPS sich im Status "Run" befinden.
 
Hallo,

also so wie ich das sehe hast du als Größe des Prozessabbildes 128 Konfiguriert!
Somit wird die CPU auch nie selbstständig die Bytes 256-258 aktualisieren..
Also entweder die Größe des Prozessabbildes erhöhen oder mit den SCF14/15 Bausteinen arbeiten!

Versuch das mal bitte!

Mfg
 
Zurück
Oben