Guten Tag Com,
ich habe hier für die Uni ein Projekt zu realisieren und bin bisher nicht so bewandert mit SIMATIC. Also folgende techn. Voraussetzungen sind geg:
- mehrere Simatic S7-300 (CPU315F-2 PN/DP)
- mehrere ET 200S
- drei Access Points W788-2RR
- vier Client Module W747-1RR
- Scalance S613
- Scalance X208
Meine Aufgabe ist erstmal, und das ist das wichtigste, das ich Steuerung 2 über Steuerung 1 per WLAN verbinde und programmiere. Also z.B. ich betätige einen Eingang auf Steuerung 1 und Ausgang auf Steuerung 2 spricht an (Digitale sowie Analoge In-/Output-Module vorhanden). Wenn ich das gemacht habe, können wir über weiteres reden.
Was habe ich erstmal gemacht:
- nachdem ich die Stromversorgung gebaut habe, habe ich allen Teilnehmern eine feste IP gegeben, in diesem Fall den:
--> zwei Steuerungen
--> zwei Client Module
--> zwei Access Points
Leider gibt es bei SIEMENS, oder jedenfalls finde ich keine, gute Doku die mir zeigt, ob Verbindung besteht bzw. wie ich eine Aufbaue und wie ich das programmiere.
Was habe ich vor:
- an zwei S7-300 jeweils Client Module via Ethernet verbinden
- dann über Laptop und Access Points auf die zugreifen
Funktionieren tut es nicht. Vielleicht konfiguriere ich die Verbindung zwischen Client und Steuerung nicht richtig?
Hoffe ihr könnt mir helfen,
Grüße,
Markus
ich habe hier für die Uni ein Projekt zu realisieren und bin bisher nicht so bewandert mit SIMATIC. Also folgende techn. Voraussetzungen sind geg:
- mehrere Simatic S7-300 (CPU315F-2 PN/DP)
- mehrere ET 200S
- drei Access Points W788-2RR
- vier Client Module W747-1RR
- Scalance S613
- Scalance X208
Meine Aufgabe ist erstmal, und das ist das wichtigste, das ich Steuerung 2 über Steuerung 1 per WLAN verbinde und programmiere. Also z.B. ich betätige einen Eingang auf Steuerung 1 und Ausgang auf Steuerung 2 spricht an (Digitale sowie Analoge In-/Output-Module vorhanden). Wenn ich das gemacht habe, können wir über weiteres reden.
Was habe ich erstmal gemacht:
- nachdem ich die Stromversorgung gebaut habe, habe ich allen Teilnehmern eine feste IP gegeben, in diesem Fall den:
--> zwei Steuerungen
--> zwei Client Module
--> zwei Access Points
Leider gibt es bei SIEMENS, oder jedenfalls finde ich keine, gute Doku die mir zeigt, ob Verbindung besteht bzw. wie ich eine Aufbaue und wie ich das programmiere.
Was habe ich vor:
- an zwei S7-300 jeweils Client Module via Ethernet verbinden
- dann über Laptop und Access Points auf die zugreifen
Funktionieren tut es nicht. Vielleicht konfiguriere ich die Verbindung zwischen Client und Steuerung nicht richtig?
Hoffe ihr könnt mir helfen,
Grüße,