Step 7 Pointer

Mathias

Level-1
Beiträge
51
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen, ich stehe ein wenig auf dem Schlauch. Ich muss eine Adresse übergeben eines DBx.DBD8 Ich habe es folgendermassen gelöst: AUF #E_DB_Daten
L DBD 0
SLD 3
LAR1
+AR1 P#8.0
TAR1 #T_Adresse_Kurve
Und möchte nun die Adresse von T_Adresse_Kurve einem Baustein übergeben auf der Schnittstelle : IN: POINTER. Das funktioniert allerdings nicht, da ich in der Adresse nur das DBD 8 gespeichert habe. Grüsse Mathias
 
Ist das eine Übung oder so? Ich meine DBxy.DBD8 kannst du doch ganz normal an die Schnittstelle als IN: DWORD oder DINT übergeben?
Ansonsten geht das so wie du geschrieben hast nicht.

Code:
L P#Mein_Pointer
Lar1


L DB_NR
T W[Ar1, P#0.0]

L Deine_Adresse   // 8 ??
SLD 3
T D[Ar1, p#2.0]
.... sollte funktionieren.... Hoffe ich
icon10.png
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Django:
Ohne mir jetzt den Aufbau des Pointers angesehen zu haben (das ist in der Step7-Hilfe unter dem Stichwort nachzuschlagen) würde ich behaupten wollen, dass dein Vorschlag passt - so baut man sich seinen "eigenen" Pointer zusammen ...

Gruß
Larry
 
Zurück
Oben