Hallo

Kann ich bei der S7-1200 die IP-Adresse einstellbar machen ?

Also das der Kunde die IP-Adresse an einem Panel einstellen kann.

Wenn das geht : Wie sage ich es dann dem Panel dass sich die IP-Adresse der CPU mit der es verbunden ist geändert hat ?

Danke und
Beste Grüße
Mandi
 
Ja --> T_CONFIG

Panel: bei jedem Hochlauf der RT die Systemfunktion "WechseleVerbindung" aufrufen - Achtung: bei S7-1200 ist die Verwendung der Funktion nur bei absoluter Adressierung der HMI-Variablen zulässig.

PS: Viel Spaß beim Support und Programmieren solcher "wandelnden" Anlagen ;)
Viel Spaß kommt auch auf, wenn das HMI wildfremde SPS bzw. Maschinen steuert :evil:

PPS: Ich halte nichts von solchem gefährlichen Schwachsinn!

PPPS: In vielen administrierten Firmennetzen wird das Routing nach Adressänderungen nicht funktionieren und bei unvernetzten Anlagen ist das Ändern der IP-Adressen nicht nötig.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@PN/DP: Diesen gefährlichen Schwachsinn hat jeder Drucker, Router etc installiert. Wenn ich Anlagen verkaufen will, die keiner Inbetriebnahme von mir vor Ort benötigen, ist dieses Feature schon sinnvoll.

Hier ist beschrieben wie man einem Basic-Panel beibringen kann die IP-Adresse der CPU zu behalten und die HMI-Verbindung aufzubauen.

https://support.automation.siemens.com/WW/adsearch/resultset.aspx?region=WW&lang=de&netmode=internet&ui=NDAwMDAxNwAA&term=ip+change+ktp600+basic&ID=67653385&ehbid=67653385

Dirk-Uwe
 
HI,

Für den Befehl ChangeConnection werden in V13 nur die S7 300/400, S7 NC und SIMOTION angegeben.
Gibt einen eine weitere Möglichkeit die IP zu ändern?

Gruß Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Von einer WinCC RT Advanced Runtime.

Ich möchte von einer projektierten Verbindung zum z.B.
CPU: IP 192.168.0.1
Runtime: IP 192.168.0.50

Die Verbindung änder auf
CPU: IP 192.168.0.4
Runtime: IP 192.168.0.50

Gruß Thomas
 
dann sollte der Befehl ChangeConnection eigentlich reichen, kommt halt darauf an welche CPU auf der anderen seite ist.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Für den Befehl ChangeConnection werden in V13 nur die S7 300/400, S7 NC und SIMOTION angegeben.
Die Hilfe ist einfach nur unvollständig - man kann ja nicht alles über sämtliche aktuellen Siemens HMI und SPS in nur 10000 Seiten quetschen ... ;)
Die Systemfunktion ChangeConnection (WechseleVerbindung) kann auch zum Ändern der Verbindungsparameter zu einer S7-1200-CPU benutzt werden.
Im übrigen steht in der angesprochenen TIA-Hilfe und auch hier bereits im Beitrag #2
die Systemfunktion "WechseleVerbindung" aufrufen - Achtung: bei S7-1200 ist die Verwendung der Funktion nur bei absoluter Adressierung der HMI-Variablen zulässig.

Harald
 