Hallo zusammen,

muss eine MMC durch eine grössere ersetzen da diese so langsam zu klein ist.
IM 151-8 CPU ausgeschaltet neue MMC rein eingeschaltet gelbe Stop blinkt keine vERBINDUNG.
Kennt jemand das Problem ??
MfG Micha
 
Was heisst grössere rein gesteckt?
War die neu, oder waren da mal Daten einer anderen Steuerung drauf?
Wenn ja, dann erst mal Karte urlöschen.
Da gibt es einen FAQ von Siemens für.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wenn dir ein pg zur verfühgung steht bzw ein entsprechender cardwriter dann kopiere einfach den ordner systemdaten aus dem bausteinordner auf die mmc
 
Ist auf der Speicherkarte nicht auch die IP-Adresse /ProfiNetName gespeichert? Wurde mir mal so erzählt.


Sent from my iPad using Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... ist so ... die komplette HW-Konfig mit allen Info's darin.
Die CPU ist jetzt quasi wieder "ungetauft". Dessen ungeachtet sollte das PG diese aber trotzdem finden können um die neuen alten Daten darauf schieben zu können.
Ist die Speicherkarte eine Siemens-Speicherkarte ?

Gruß
Larry
 
Ja klar origan siemen habe sogar 2 versucht blinkt stop lansam mehr nicht und das hw config tool findet sie nicht
 
Ja klar origan siemen habe sogar 2 versucht blinkt stop lansam mehr nicht und das hw config tool findet sie nicht

Wie vorhin schon erwähnt wurde, musst du die Siemens dann nochmal Urlöschen. Das langsame Blinken ist die Urlöschanforderung.

Dann Im Step7 Zielsystem -> Ethernetteilnehmer bearbeiten -> Durchsuchen -> ggf schnelles Suchen deaktivieren.

Und natürlich im PG zugangspunkt deine Ethernetkarte <Auto> auswählen.

mfG René
 
hallo

Dieser Fehler geht von der MMC aus. Da hilft es nichts wenn du sie über den Simatic Manager Urlöschen probierst. Die Karte muss neu formatiert werden.

Ich habs selbst noch nicht probiert, aber mit dem Siemens Field PG kann man sie neu formatieren und auf keinen Fall auf herkömmlichen formatieren. Denn dann kannst du sie schmeißen.

mfg
 
Direkt in der CPU formatieren reicht.

wenn die LED blinkt, Auf MRes gehen ca 7 sek. (bis die LED dauerhaft leuchtet) loslassen und direkt innerhalt 3 sek nochmal kurz nach MRes und wieder loslassen.

mfG René
 