Step 7 Problem Analogwertberechnung

Der Link im Beitrag #19 hat mich schon ein Stück weitergebracht. Den Skalierbaustein, passend zu den Wagobaugruppen, habe ich dank des Links nun erstellt. Jetzt bleibt nur noch das Problem mit dem 4-20mA Eingangssignal, welches ein 0-20mA Ausgangssignal werden soll, oder kann ich das auch im Skalierbaustein mit programmieren. Im Moment habe ich den Skalierbaustein nur auf die Wagobaugruppen-Daten angepaßt!

Code:
  L     #in 
      ITD    
      DTR    
      T     #in_real 
      L     #hi_lim 
      L     #lo_lim 
      -R     
      L     #in_real 
      *R     
      L     3.276100e+004       //Skalierungsfaktor
      /R     
      L     #lo_lim 
      +R     
      T     #out
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also noch zwei generelle Fragen:

- Willst du, dass die Ausgangskarte genau den gleich ECHTEN Wert ausgibt, welcher auch vorne reinkommt? Also 4mA IN = 4mA Out.
ODER soll die Ausgangskarte nur im Verhältnis den gleichen Wert liefern? Also z.B. 4mA IN = 0mA OUT

- Welche Auflösungen haben die beiden Karten?

Grüße,
Flo
 
Zur Erklärung: In einen Behälter soll der Füllstand gemessen werden. 6500 Liter entsprechen 20mA und 0 Liter entsprechen 4mA. Auf dem Display soll dann der aktuelle Füllstand angezeigt werden. Das würde ja bedeuten, um den korrekten Füllstand anzuzeigen, dass 0mA = 0 Liter sind und 20mA = 6500 Liter. Also müßte ja demnach 4mA IN = 0mA OUT sein.
Die Karten haben eine Auflösung von 12Bit.
 
Also am einfachsten wäre dann doch: PAW:= PEW

Oder habe ich irgendwas falsch verstanden???

Sepp7 AWL:
L PEW xxx
T PAW xx

zum kästchen malen bin ich jetzt zu faul. aber move sollte da hefen.

Ich sehe das so wie repök:

Hab grade mal in einzwei Handbücher von Wago geschaut. AI: 4-20mA = 0...32767 AO: 0-20mA = 0...32767

Also muss da Garnichts scaliert werden.

Allerdings gibt's diverse Sonderformate und Statusbits... Da musst Du mal selber schauen, welche Type Du hast und was da konfiguriert ist...
 