Hallo zusammen,
ich habe schonmal vor kurzem in diesem Forum ne Frage gestellt zum oben genannten Dosierbaustein.
Habe jetzt das Problem, dass ich net weiß, wie man den Baustein während eines Dosiervorgangs stoppen oder anhalten kann...
Wollte im Automodus Dosieren. Er ignoriert meine Stopp und Halte-Befehle :-( .

Hat da jmd Erfahrung mit?

Bildschirmfoto 2013-07-30 um 18.44.13.jpg
 
Hat da keiner Erfahrung mit?
Ich verstehe net, wie am Ausgang PV_OUT weiter gezählt wird, wenn ich den Dosiervorgang Pausieren lasse?

Bildschirmfoto 2013-07-31 um 11.37.34.jpg

I NEED HELP!!
Siemens Hilfe sagt, der Pause-Vorgang lässt sich nur aktivieren, wenn Dosiervorgang davor gestartet war.
Das ist doch bei mir der fall?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wenn ich das richtig verstanden habe, ist PV_out der Prozesswert (also dein Messwert) [Flow Rate - Process Value].

Dein Stellglied muss aber an Ctrl [Control Output coarse dosing] bzw. Ctrl2 [Control Output fine dosing]

Es gibt in der APL die Templates (DoseLean), das macht immer Sinn, da zuerst reinzuschauen. Da siehst Du auch, wie Du die Bausteine verschalten solltest.

Gruß.
 
Hi,
der Prozesswert ist PV und PV_OUT ist somit der aktuelle Istwert.
Am Ctrl könnte man ein Stellglied schalten, ich will jedoch nur einen Dosierwert erreichen und diesen dann in SFC verarbeiten. Sprich wenn Sollwert = Istwert, soll er in meiner Schrittkette den next Step abarbeiten.
Wenn jedoch während des Dosierens angehalten werden muss, soll der Dosierbaustein auch bittschön pausieren und net weiter hochzählen.
Den DoseLean-Template habe ich mir schon angeguckt...Das hilft mir iwie net weiter...
 
Hi,
der Prozesswert ist PV und PV_OUT ist somit der aktuelle Istwert.
Am Ctrl könnte man ein Stellglied schalten, ich will jedoch nur einen Dosierwert erreichen und diesen dann in SFC verarbeiten. Sprich wenn Sollwert = Istwert, soll er in meiner Schrittkette den next Step abarbeiten.
Wenn jedoch während des Dosierens angehalten werden muss, soll der Dosierbaustein auch bittschön pausieren und net weiter hochzählen.
Den DoseLean-Template habe ich mir schon angeguckt...Das hilft mir iwie net weiter...

Hmm, ich kenn den DoseL auch nicht näher, aber aus Deiner Beschreibung heraus hab ich das Gefühl, das es evtl. nicht der richtige Baustein für Deine eigentliche Aufgabe ist.

Wenn Du den DoseL pausierst (wie machst Du das?) , werden dann Ctrl und Ctrl2 noch angesteuert?

Gruß.
 
Ja ich Versuche mich schon die ganze Zeit mit den Getting Starteds
Hilft ehrlich gesagt in dem Punkt net weiter...


Ctrl1 und 2 sind in meiner Anwendung nicht von Interesse...Sie bleiben aber trotzt Pause-Befehl TRUE.

Pause-Befehl geschieht (laut Hilfe) über den Eingang PauseAut...
 
Hallo tony90,

wenn ich deinen 2. Screenshot richtig verstehe, lässt du StartAut ja immer auf 1. Dann kann der Baustein nicht in Pause oder Stopp gehen. Dafür müsste der Start-Befehl ja 0 sein.
Ändere das mal.

Gruß
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das macht keinen Unterschied laut Siemens Hilfe...
Da der Baustein ja erst an sein muss, um pausiert zu werden
Habe ich ausprobiert!
Da ist irgendwie der Wurm drin...sogar wenn StartAut=0 , zählt er hoch (wenn am Eingang PV ein Wert anliegt....)

Hat da echt keiner Erfahrung mit?
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich würde erstmal versuchen die Funktion korrekt zu parametrieren, sodas bei ErrorNum auch eine 0 steht. Und nicht ein Fehler wie bei dir.
Was wird dir denn in der OS angezeigt wenn du die Dosierung auf Pause setzt?
 
Bildschirmfoto 2013-08-01 um 22.36.49.jpg
der ErrorNum ist in diesem Falle logisch, da ich ForceStart und ForcePause gleichzeitig 1 habe...
Ich denke das hat mit dem Problem an sich nichts zutun..
Ich habe den Baustein noch net über ne OS getestet....bisjetzt nur im CFC selber
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@tony90

Also, wenn du StartAut immer auf 1 lässt, wird der Baustein nicht in Pause gehen. Wenn du nach StartAut=1 dann StartAut=0 setzt und dann PauseAut=1 wird er auch pausieren.
Das in der Hilfe steht, dass Pause nur funktioniert, wenn der Baustein gesdtartet ist, ist ja richtig. Wenn StartAut nie 1 war, wirst du mit PauseAut=1 nichts erreichen. Nur der Durchgang StartAut=1 --> StartAut=0 --> PauseAut=1 geht der Baustein in Pause.

Lade dir doch mal das Handbuch zur APL von PCS 7 herunter. Das ist übersichtlicher als die Onlinehilfe, v.a. lann man darin dann auch suchen: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/68154793

Gruß
Manuel

PS: Der ErrorNum sagt dir ja genau, dass du zwei Eingänge auf 1 hast, die sich ausschließen.... (StartAut und PauseAut)

PPS: Dein ErrorNum hat ja gar nicht die 51, die du in der Hilfe makierst, sondern laut Screenshot die 12 --> Parametrierfehler
 
Zuletzt bearbeitet:
Lade dir doch mal das Handbuch zur APL von PCS 7 herunter. Das ist übersichtlicher als die Onlinehilfe, v.a. lann man darin dann auch suchen:

Bevor ich auf einen Fehler in der APL tippe würde ich auch erstmal denken, dass mit Deiner Betriebsartenwahl/Umschaltung was nicht stimmt... Das ganze ist bei der APL sehr umfangreich und alles andere als selbsterklärend. Hat der DoseL auch den FEATURE-Eingang?

Evtl. kannst Du Dich an Deinen PCS7-Fachberater wenden. PCS7 und speziell die APL wird hier im Forum nur von wenigen eingesetzt.

Gruß.
 
@
Leguan75

Also, wenn du StartAut immer auf 1 lässt, wird der Baustein nicht in Pause gehen. Wenn du nach StartAut=1 dann StartAut=0 setzt und dann PauseAut=1 wird er auch pausieren.
Das in der Hilfe steht, dass Pause nur funktioniert, wenn der Baustein gesdtartet ist, ist ja richtig. Wenn StartAut nie 1 war, wirst du mit PauseAut=1 nichts erreichen. Nur der Durchgang StartAut=1 --> StartAut=0 --> PauseAut=1 geht der Baustein in Pause.

Habe den ErrorNum wegbekommen und mal deine Version ausprobiert mit StartAut 1->0-> und dann PAuse->1
klappt auch net wirklich


@ducati
Es gibt natürlich die Feature-Bits..die Einstellungen scheinen so zu stimmen.
Bildschirmfoto 2013-08-02 um 11.51.43.jpgBildschirmfoto 2013-08-02 um 11.51.49.jpg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
steht der Signalstatus von deinen ganzen Struktursignalen auf "Gut" (16#80) ?

Ob mit den Feature-Bits alles stimmt kann ich auf den ersten Blick nicht sagen.

Ansonsten würd ich mal versuchen, das Faceplate ans laufen zu bekommen. Das erklärt vielleicht auch noch etwas.

Gruß.
 