Sonstiges Boot-Problem mit IPC427C

phyzard

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe mehrere IPCs, die sporadisch nicht booten. Im Fehlerfall leuchtet die Sammelfehler-(SF)-LED statisch rot. Siemens kann/will bisher keine Hinweise zur Fehlerursache liefern. Ich kann nicht glauben, dass ich der einzige bin, der dieses Problem hat. Insebsondere, da es an mehreren IPCs aufgetreten ist und einmal sogar im Stand-Alone-Fall, also mit externem Netzteil und ohne Peripherie.

Bin dankbar für jeden Hinweis!!
 
Ich habe 14 IPC 277 D in Betrieb
genommen alle 14 booten manchmal nicht ich denke das kann kein Zufall mehr sein
 
Wir haben keine USV und schalten hart ab. Bzgl. EWF bin ich mir nicht sicher, das muss ich mal checken.

Komisch bei uns ist auch, dass sich der Fehler erst nach einigen Stunden ohne anliegende Spannung "resettet". Lässt man den IPC im Feherzustand gepowert, kann man den Fehler noch länger "konservieren".

Eine Vermutung war mal Luftfeuchtigkeit und evtl. Kondensation auf der Platinen, aber Tests in einer Klimakammer konnten den Fehler nicht reproduzieren.

Eine aktuelle Vermutung ist ein Zusammenhang mit dem USB-Port. Wir werden einen USB-Isolator einbauen. Dies kann allerdings nicht erklären, dass der Fehler auch einmal am Stand-Alone-IPC ohne USB-Peripherie aufgetreten ist...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich habe jetzt einen IPC 227D in einer Versuchsanlage eingebautund hatte den effekt bei ausgeschalteten EWF -Tool dauerte der Bootvorgang nach jedem neustart länger! Zum Schluß brauchte der IPC von Schalter EIN bis Windows LogIN so um die 6-7 min.... Siemens Support ????? hatte keine Ahnung !!!
Nach Restore das so ca. 5 Stunden gebraucht hat läuft das Ding wieder ohne Probleme und Pfeilschnell! Hab jetzt das EWF Tool immer eingeschalten!!!
 
Hallo Rauchegger,

das hatte ich auch mal bei meinem 427. Bei mir wars die Windoof Fehlerberichterstattung. Die hat meine 4GB CF-Karte nach einigen Tagen dermaßen mit Daten zugemüllt, dass irgendwann einfach voll war. EWF-Tool verhindert die Zumüllung natürlich, sonst Fehlerberichterstattung aus.

Gruß Christian
 
Zurück