Hallo an alle,
das Übliche: ich hab' da mal 'n Problem:
Ich muss über ein Zahlendisplay (0-9) meiner S7 300 eine Zahl mitteilen z.B. 56. Da ich sowas bis jetzt nur mit OP's verwirklicht habe, bin ich etwas überfragt.Ich möchte die Zahl gern ins PEW 0 schreiben um sie dann weiter zu verwenden.
Ausserdem sollte die Zahl irgendwie auf einem Display (4-stellig) erscheinen.Sollte ich mich vertippt haben, müsste ich sie zurücksetzen können und erst bei richtigem Zahlenwert eine Freigabetaste benutzen.Was gibt's da für Möglichkeiten? :?:
 
Hallo samson !

Also ganz kann ich Dir noch nicht folgen. Was meinst Du mit Zahlendisplay ?
Hast Du keine Eingabetasten (0-9,ENTER usw).
Welche Anbindung hat Dein Display an die S7 ?
Kommt das BCD codiert an ? Wenn ja, dann bilde Dir einfach eine
INT Zahl daraus, in dem Du jede einzelne BCD-Ziffer ausmaskierst, mit dem
entsprechenden Stellenwert multiplizierst und am Ende aufsummierst.

Erläutere Dein Szenario ein wenig !

Cu, nairolf
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
also folgendes liegt vor:
Ich habe eine numerische Tastatur, die jede einzelne Zahlentaste mit einem -mal einfach gesagt- Draht auf eine Klemmleiste führt. Der Betreffende möchte gern die Tastatur nutzen, um der SPS z. B. eine Zahl 67 o.ä.. einzugeben, um den programmierten Ablauf für diese 67 zu starten.Ich bin etwas überfragt mit diesem Problem. Bei einzelnen Zahlen wäre es ja kein Thema, da könnte ich einfach jeder Zahl ein Eingangsbit zuordnen. Aber mir machen die zusammengesetzten Zahlen Probleme, da ich die einzelnen Bestandteile ja nacheinander eingeben muss. (erst 6, dann 7) Entweder die Lösung ist absolut simpel und ich stehe gerade ganz stark auf der Leitung oder das ist wirklich nicht ohne weiteres zu machenn.
Grüße
samson
 
Hallo samson !

Prinzipiell keine sehr komfortabel Eingabemöglichkeit, aber nicht unmöglich.
Ich würde über eine Tastenkombination (z.B. 0+9 gelichzeitig für 1s gedrückt) den "Editiermodus "öffnen". Dann per positiver Flanke einer Taste
den numerischen Gegenwert ziwschenpuffern. Bei erneuter positiver Flanke einer Zifferntaste, den gepuffteren Zahlenwert mal 10 multiplizieren und den neuen Ziffernwert addieren. Das machst Du so lange, bis über eine weitere
Ziffernkombination (0+1 gleichzeitig für 1s gedrückt) der Zahlenwert als vom Bediener "bestätigt" gilt. Würde sicherheitshalber den Editiermodus zeitlich beschränken, genauso bei Fehlender Quittierung der Eingabe das bisher eingegebene verwerfen. Irgendeine Form der Rückmeldung wäre für den Bediener sicher von Vortiel (selsbt wenn es nur ein numerisches Display ist).
Du könnstest den geöffneten Editiermodus mit 4 blinkenden nullen Anzeigen.
Eine Quittierung ebenfalls. Wäre so auf die schnelle mein Vorschlag.

Schönen Sonntag !
 
Hallo samson,

hat die numerische Tastatur denn nur Tasten für die Zahlen 0-9 oder gibt es noch weitere Tasten, z.B. eine ENTER-Taste?

Gruß Kai
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn ich mir den Bedarf an Ein/Ausgängen so hochschätze, wäre da
nicht ein OP3 besser, und vor allem nur unwesentlich teurer, falls überhaupt.

Vom Programmieraufwand mal ganz abgesehen.

Mfg
Manuel
 
Ich habe ebenfalls vor kurzem eine ähnliche Steuerung mit einem OP7 an einer S5 realisiert.

Ebenfalls arbeitet diese mit dem zusammensetzen der Werte durch Eingabe der Zehner- und Einerstelle (über Direktabfrage der Tastaturbits über Flanke) woraus sich die Funktionsnr. ergibt.

Als Output habe ich diesen Wert einmal als BCD/HEX für die Steuerung und als KF für die Funktionsanzeige am OP realisiert.

Du kannst es so machen wie oben beschrieben über ausmaskieren und zusammenzählen oder so wie ich erst in BCD/HEX (brauchst du ja evtl. eh für´s Display) reinholen und dann nach INT konvertieren:

Über Flanke Eingang die Tastenzahl als HEX eintragen ins MW oder DW,
Wort oder MW 4 Stellen nach links schieben, verriegeln über Merker Zehnerstelle eingegeben, und die zweite Zahl (Einerstelle) über Oder-Wort zusammensetzen und evtl. dann zusätzlich von BCD in INT wandeln.

Sollte normal wirklich kein Problem sein, nur ein paar Info´s mehr solltest du schon nennen.


Gruß,

Mike
 
Hallo,
danke für die Antworten. Mit einem OP 3 wäre es möglich, ich hätte eins da. Ich weiß aber trotzdem nicht, wie ich eine mehrstellige Zahl in die Steuerung ,schieben' kann. Mit Funktionstastenbelegung und Untermenüs erstellen kenne ich mich aus, aber mit Zahlencodierung und Transfer nicht.
Hilfe!
( der Anschluss würde über Profibus realisiert werden)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
also ich würde es folgendermaßen machen :
E/A Feld Dezimal einfügen
Variable INT deklarieren in DB
Dann eine Funktionstaste die in der Steuerung den Transfer auslöst erstellen .