Step 7 Profibusproblem... Hilfe wird benötigt

Magni

Level-2
Beiträge
313
Reaktionspunkte
17
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ich habe folgendes Problem und dazu möchte ich Eure Hilfe erbitten. Dabei handelt es sich um folgende Geschichte:

Master (Addr.1), Slave (Addr.7) und eine dritte CPU (Addr.4) sind am gleichen Profibusstrang. Die Schreiber sind jeweils als Slave zur Vorort-CPU geordnet. Das heisst, ich habe zwei Mastersysteme (siehe Anhang) mit jeweils einer CPU 315 2PN/DP. Nun bekommt die eine CPU eine BACNET-Ankopplung die Daten aller 3 CPU zur Leitstelle senden soll. Dazu benötige ich also auch die Daten des nicht direkt gekoppelten Mastersystems (Addr.4). Doch leider ist mir bis hier her noch keine Möglichkeit bekannt, die MasterCPUs zu koppeln. Die 315 2DP/PN ermöglichen keine Master/Masterkopplung über Profibus. Eine zuätzliche Verkabelung per PN ist nicht möglich. Eine CPU als Slave zu bennen, geht m.E. auch nicht, da diese ja schon als Master für den Schreiber dient.
Wer kann mir einen Tipp geben?

Danke. Heiko
 

Anhänge

  • Datenaustausch-001.jpg
    Datenaustausch-001.jpg
    87,5 KB · Aufrufe: 51
Da gibts mehrere Möglichkeiten:
- in die Haupt-CPU einen Profibus CP einbauen
- für die Verbindung zum anderen Master einen DP/DP Koppler einbauen (wenn die Datenmenge für einen Slave ausreicht)
- Stationen über Ethernet miteinander vernetzen

Als Krücke könnte man wohl noch über ein Panel ein paar Daten rangieren, aber das ist die schlechteste Variante (langsam, schlecht nachvollziehbar, etc.).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da gibts mehrere Möglichkeiten:
- in die Haupt-CPU einen Profibus CP einbauen
- für die Verbindung zum anderen Master einen DP/DP Koppler einbauen (wenn die Datenmenge für einen Slave ausreicht)
- Stationen über Ethernet miteinander vernetzen

Als Krücke könnte man wohl noch über ein Panel ein paar Daten rangieren, aber das ist die schlechteste Variante (langsam, schlecht nachvollziehbar, etc.).

Habe ich auch schon probiert. Ist aber sehr langsam und wird deshalb wegen der schlechten Aktualisierungsrate vom Kunden nicht akzeptiert. Ich werde wohl dazu tendieren einen Koppler einzubauen. Weiss jemand vllt. aus dem Kopf wieviel ich da verschicken kann?

Danke. Heiko
 
Ein Profibus Slave kann maximal 244 Bytes übertragen, jeweils in Sende- und Empfangsrichtung.

Ich würde mir das mit dem Profibus CP überlegen, meiner Meinung nach die sauberste Lösung, auch was die Erweiterbarkeit angeht. Kostet aber ca. das doppelte von einem DP/DP Koppler.
 
Ein Profibus Slave kann maximal 244 Bytes übertragen, jeweils in Sende- und Empfangsrichtung.

Ich würde mir das mit dem Profibus CP überlegen, meiner Meinung nach die sauberste Lösung, auch was die Erweiterbarkeit angeht. Kostet aber ca. das doppelte von einem DP/DP Koppler.

Den Koppler habe ich gedanklich gerade verworfen. Da würde es wahrscheinlich Probleme mit den HMI-Panels geben die auf alle CPU über Profibus zu greifen. Wäre es jetzt also denkbar einen CP zusätzlich einzuschleifen und dann eine S7-Verbindung zwischen CP und (zb.) CPU mit Addr. 1 einzurichten?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich dachte SPS mit Adresse 1 soll die Daten einsammeln?
Ich würde dort einen CP342-5 einbauen, denn dann kannst du von der Station eine S7-Verbindung zu SPS mit Adresse 4 einrichten.

Bei dem CP musst du genau auf die Bestellnummer und die technischen Daten achten, denn es gibt auch Ausführungen des CPs der S7-Kommunikation nur als Server beherrscht. Mit diesen Versionen funktioniert das nicht!
Ich würde eine Kopie deines SPS-Projektes machen, und dort die Hardware einbauen die du bestellen willst. Dann in NetPro eine Verbindung einrichten. Wenn das Einrichten in NetPro klappt kann man sich darauf verlassen dass es auch in der Realität funktionieren wird.
 
Ich dachte SPS mit Adresse 1 soll die Daten einsammeln?
Ich würde dort einen CP342-5 einbauen, denn dann kannst du von der Station eine S7-Verbindung zu SPS mit Adresse 4 einrichten.

Bei dem CP musst du genau auf die Bestellnummer und die technischen Daten achten, denn es gibt auch Ausführungen des CPs der S7-Kommunikation nur als Server beherrscht. Mit diesen Versionen funktioniert das nicht!
Ich würde eine Kopie deines SPS-Projektes machen, und dort die Hardware einbauen die du bestellen willst. Dann in NetPro eine Verbindung einrichten. Wenn das Einrichten in NetPro klappt kann man sich darauf verlassen dass es auch in der Realität funktionieren wird.

Natürlich ist es logischer bei der CPU Addr.1 den CP einzubauen. Danke für den Ratschlag.
 