Step 5 S5 liest Eingänge nicht mehr vollständig...

repök

Level-2
Beiträge
654
Reaktionspunkte
90
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also ein kunde hat eine s5 (135U mit cpu945) zu laufen. jetz ist es vor längerer zeit mal vorgekommen das ein bestimmter bereich von eingängen nicht mehr gelesen wurde (sie blieben einfach auf false). damals konnte ich mir mit:
Code:
L PW xxxx
t EW xxxx
helfen.

Hatte mich damals schon gewundert. Heute ist es wieder vorgekommen. hat bis heute gelaufen, dann war plötzlich schluss mit den eingängen von 124.0-127.7. Ich sehe da absolut keinen zusammenhang. Damals lagen die Eingänge auf einer ET100 die eingänge von heute (EB124-EB127) liegen direkt auf dem rack. Neue Karte hat nichts geholfen, mit dem Laden und transferieren war das prozessabbild wieder da (wegem den direktem Zugriff, schätze ich).
Hat jemand schon mal ähnliches erlebt? Mir scheint die CPU aktualisiert das Prozessabbild nicht vollständig. Kann sowas vorkommen?

Bevor gefragt wird : nein, die Eingänge werden nicht überschrieben, die S5 hat jahrelang gelaufen, ohne zu mucken. niemand hat was am prg gemacht noch an der hadware rumgeschraubt.
 
Hallo!

Ich würde mal auf einen CPU defekt tippen, wenn sonst nix geändert worden ist,
hatten auch mal so ähnliche Probleme mit der Programmbearbeitung, irgendwann ging dann garnix mehr weil die CPU krepiert war.


lg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

klingt schon suspekt. Interessant wäre ob es nach CPU-Tausch auch auftritt. Meinst du 115U mit 945? Oder ne andere 135er? Was noch sein könnte wären so nette Spielchen mit LIR / TIR und Zugriffe aufs BS. Da kann man auch viel Unfug machen.

André
 
Naja, sowas hab ich mir gedacht, nur das verhalten irritiert einen schon. das ein prg mal hängen bleibt oder nicht mehr vollständig abgearbeitet wird kam schon vor. das einige eingangsbereiche nicht mehr gelesen oder gespeichert werden (wie auch immer) habe ich noch nicht gesehen. wird dann wohl zeit für eine umrüstung auf s7.
danke schonmal
 
Ist in dem Rack eine IM 306 zum variablen Einstellen der Baugruppenadressen? Ich hatte mal einen ähnlichen Fall, da E- und A-Adressen sporadisch nicht mehr bearbeitet wurden. Da war es die IM 306.
 
Ja, die IM wohnt im selben Rack. Vor 2-3 Jahren war es eine Et100. aber auch nicht alle eingänge aus der Anschaltung.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das meinte ich,
hängt an der IM nochwas dran? Wenn nicht dann raus, aus dem DB 1 die nicht benutzten E/A raus (war das nicht byteweise?). Was ich irgendwann festgestellt habe, wenn die E/A im DB1 vorhanden sind aber keine Hardware gibt es erst Stop bei Zugriff....

Gruß
Mario
 
Hallo,
ich hatte vor kurzer Zeit ein ähnliches Problem.(Ausgänge wurden nicht mehr geschaltet bei einer 115U)
Nach dem Tausch von mehrern Karten(Ausgangskasten/IM305/Rack/CPU) hat sich die Stromversorgungskarte als Täter herausgestellt.
Gruß
Joe
 
Da der erste ausfall der nicht gelesenen/geschriebenen ea's auf einer et100 lagen, würde ich sagen dass die stromversorgung wegfällt. aber einen versuch ist es wert.
an der im hängen auch noch andere racks dran. desshalb kein rausschmeissen möglich. in stop geht die cpu nicht. erst als ich die entsprechende karte gezogen hatte (zum wechseln) ging die cpu in stop. also kein fehler ob in der cpu. deshalb kann ich mir das nicht so richtig erklären...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Naja repök,
auf dem Eprom der IM ist der E/A Bereich der ETs definiert (das meinte ich weiter vorn mit Config), somit hast Du eine doppelt vorhandene E/A und damit sehr unsaubere Software, es ist also eigentlich zwingend die Config anzupassen, die IM zu entfernen geht ja offensichtlich nicht.
Edit:
Nochwas, da gibt es einen Schalter auf der IM, damit nimmt man die in den Testbetrieb, schaue mal in die Doku, wo steht der? Im Normalfall sollte eigentlich bei nicht vorhandener ET Hardware, die aber definiert ist auch ein Stop ausgelöst werden. Ich nehme mal stark an der Schalter steht auf Test, da passiert das nicht.

Gruß
Mario
 
Zuletzt bearbeitet:
Das der auf dem Eprom der IM der E/A liegt weiss ich und habe heute morgen den Prommer mal ausgegraben. Sieht erstmal gut aus. Also keine doppelte Belegung. Die IM läuft nicht im Testbetrieb. Wie gesagt es läuft schon jahrelang. Muss mal schauen, dass ich noch eine CPU finde. Dann werden wir weitersehen. Also ab in den Keller und s5en suchen. schöner sonntag. :???:

PS: Muss der Kundschaft mal sagen dass sie eine S7 brauchen, dringend :rolleyes:
 
Ich meine die IM selber, und nicht eventuelle Doppelbelegung durch nicht mehr vorhandene ET Sachen.
Es lief damals die CPU ohne in STOP zu gehen, aber bestimmte Eingänge reagierten nicht mehr und Ausgänge, welche im Status 1-Signal führten, blieben aber an den entsprechenden DA-Karten auf 0. Es waren auch nicht immer kompletten Karten betroffen, sondern Bytes.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Könnte mir vorstellen, dass es am Rack liegt. Ich habe auch schon Probleme mit Kontakten bei S5 115 und 135 gehabt. Manchmal half ein paar Mal ziehen und stecken. Einmal nur ein anderes Rack. Oder mit Kontaktspray versuchen (dann unbedingt mit WL nachwaschen, sonst gammelt es hinterher schneller!)
 
Es war die cpu...
Also neue alte 945 rein und weiter gings - prg wieder auf orginal und alles toll. ob man das ding mal einschickt?
das soll aber der kunde entscheiden.
vielen dank für die antworten.

schönen sonntag noch
thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es war die cpu...
Also neue alte 945 rein und weiter gings - prg wieder auf orginal und alles toll. ob man das ding mal einschickt?
das soll aber der kunde entscheiden.
vielen dank für die antworten.

schönen sonntag noch
thomas

Dein Kunde soll dann aber vorher die Kosten klären ... :cool:

Gruss
 
Hallo,
@repök, ich denke es gibt da noch andere Wege, ich hatte irgendwann eine Firma ausgegraben die bauen diese CPUs als Softsps, wenn ich mich recht erinnere können die Dinger sowohl Step 5 wie auch Step 7, bevor Du hier einen Haufen Geld für die Instandsetzung einer so alten Baugruppe ausgibst. Aber keine Ahnung was die Dinger kosten sollten und wer das war.

Gruß
Mario
 
Zurück
Oben