Step 7 Ethernet-Verbindung CP343-1 Advanced mit OP177B color PN/DP

nikl

Level-1
Beiträge
24
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo SPS-Gemeinde,
probiere seit geraumer Zeit eine Ethernet-Verbindung von meinem OP177B color PN/DP zu meiner SPS-Baugruppe herzustellen und finde einfach keine Lösung.

Die Betriebslampe BF2 an der CP343-1 Advanced Baugruppe leuchtet rot und unter Diagnose erhalte ich die Meldung, dass kein Link vorhanden ist.
Habe ich eine Verbindung in NetPro übersehen oder falsche Einstellungen vorgenommen? PROFINET-IO ist am Touch-Panel aktiviert und auch der Transfer steht auf ETHERNET.

Bilder des Aufbaus und der Verbindungen im Anhang.
Bin für jeglichen Lösungsansatz und Hilfe dankbar!

Gruß Nikl
 

Anhänge

  • Aufbau.png
    Aufbau.png
    224,3 KB · Aufrufe: 32
  • WinCC.jpg
    WinCC.jpg
    48,2 KB · Aufrufe: 25
  • NetPro.jpg
    NetPro.jpg
    39,2 KB · Aufrufe: 22
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kannst du die 2 IP adressen 192.168.0.10 und 192.168.0.30 pingen ?

Hast du den PG/PC Schnittstelle auf S7ONLINE=TCP/IP (deine Adapter) ?

Der Projektierungs-PC ist nur per USB/MPI-Adapter mit der SPS verbunden, da der Ethernet-Anschluss für das Firmennetzwerk verwendet wird und somit leider nicht verwendet werden kann.
Es besteht also keine Ethernet-Verbindung vom Projektierungs-PC zur SPS-Baugruppe.
 
Dann auf festen IP einstellen und mit CP343-1 bzw. OP177B verbinden.
Du willst ja dies gelöst haben, oder ?

Ich kann vom Projektierungs-PC leider nur per USB/MPI-Adapter auf die SPS.
Muss die CP343-1 per Ethernet auch mit dem Projektierungs-PC verbunden werden? Ich dachte es ist möglich nur das Touch-Panel per Ethernet bzw. Profinet mit der CP343-1 Baugruppe zu verbunden, aber leider leuchtet ja die Betriebslampe BF2 und kein Link ist vorhanden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei Ethernet Probleme ist das allererste Schritt immer mit PING zu suchen wo was meckert.
Ohne PING wird es viel schwieriger.
Ich kann mir nicht bemühen dir zu helfen wenn du diesen einfachen Schritt nicht willst.
 
Also wenn kein Link vorhanden ist, dann hast du zunächst mal ein physikalisches Problem mit Patchkabel / Stecker / Buchsen etc.
Wenn du das gelöst hast, kannst du dir dann nochmals wg. Konfigurationen jeglicher Art gedanken machen.

Mfg
Manuel
 
ist jetzt vielleicht etwas banal, aber mir fällt auf das auf Bild 3 die CPU noch gelb hinterlegt ist, hier ist noch ein Übersetzten der Hardware-Config notwendig und Neuladen in die CPU. Vorher wird keine Kommunikation oder Routing funktionieren...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei Ethernet Probleme ist das allererste Schritt immer mit PING zu suchen wo was meckert.
Ohne PING wird es viel schwieriger.
Ich kann mir nicht bemühen dir zu helfen wenn du diesen einfachen Schritt nicht willst.

Ich würde ja gerne PINGEN, allerdings habe ich nur eine Netzwerkkarte und dort ist das Ethernet-Kabel mit der Netzdose des Firmennetzwerks verbunden. Der Projektierungs-PC hat somit eine FEST zugewiesene IP, die ich nicht beeinflussen kann, um PINGS auszuführen.
Vom Projektierungs-PC zur SPS-Baugruppe besteht nur eine USB/MPI Verbindung.

Also wenn kein Link vorhanden ist, dann hast du zunächst mal ein physikalisches Problem mit Patchkabel / Stecker / Buchsen etc.
Wenn du das gelöst hast, kannst du dir dann nochmals wg. Konfigurationen jeglicher Art gedanken machen.

Mfg
Manuel

Habe ein komplett neues PROFINET Patchkabel. Wenn ich dieses nun anstatt ins Touch-Panel in die Netzdose des Firmennetzes stecke, dann erlischt die BF2 Lampe und X2P1 leuchtet grün!! Allerdings fehlt dann die PROFINET Verbindung zum Touch-Panel.

ist jetzt vielleicht etwas banal, aber mir fällt auf das auf Bild 3 die CPU noch gelb hinterlegt ist, hier ist noch ein Übersetzten der Hardware-Config notwendig und Neuladen in die CPU. Vorher wird keine Kommunikation oder Routing funktionieren...

Der Screenshot würde nach einer Änderung gemacht, ist aber übertragen. Trotzdem Danke :)
 
Ich würde ja gerne PINGEN, allerdings habe ich nur eine Netzwerkkarte und dort ist das Ethernet-Kabel mit der Netzdose des Firmennetzwerks verbunden. Der Projektierungs-PC hat somit eine FEST zugewiesene IP, die ich nicht beeinflussen kann, um PINGS auszuführen.
Vom Projektierungs-PC zur SPS-Baugruppe besteht nur eine USB/MPI Verbindung.



Habe ein komplett neues PROFINET Patchkabel. Wenn ich dieses nun anstatt ins Touch-Panel in die Netzdose des Firmennetzes stecke, dann erlischt die BF2 Lampe und X2P1 leuchtet grün!! Allerdings fehlt dann die PROFINET Verbindung zum Touch-Panel.

:

a) Wenn du nicht in der Lage bist deiner Netzwerkkarte temporär eine andere IP zuzuweisen dann such dir bitte einen Job von dem du was verstehst.

b) Wenn du am Firmennetzwerk einen Link hast, am Panel aber nicht,
dann verwendest du entweder das falsche Kabel (z.b. Patch statt Cross) oder die Ethernet Schnittstelle deines Panels ist defekt oder vielleicht auch deaktiviert (falls das beim Panel überhaupt geht)

Mfg
Manuel

Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 4
 
a) Wenn du nicht in der Lage bist deiner Netzwerkkarte temporär eine andere IP zuzuweisen dann such dir bitte einen Job von dem du was verstehst.

Kein Grund ausfallend zu werden, bin aktuell noch Student. Kann die IP nicht ändern, da dann Windows abstürzt, weil ich am PC über das Firmennetz angemeldet bin.

b) Wenn du am Firmennetzwerk einen Link hast, am Panel aber nicht,
dann verwendest du entweder das falsche Kabel (z.b. Patch statt Cross) oder die Ethernet Schnittstelle deines Panels ist defekt oder vielleicht auch deaktiviert (falls das beim Panel überhaupt geht)

Mfg
Manuel

Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 4

Habe am Panel PROFINET IO aktiviert, unter Transfer auch Channel 2 aktivert mit "ETHERNET" und Haken bei "Enable Channel" und "Remote Control". Als Kabel verwende ich das von Siemens SIMATIC NET Industrial Ethernet.
X2P1 ist jetzt am Firmennetz, leuchtet auch grün und ist vom PC per IP-Adresse mit ping zu erreichen.
An der X2P2 Buchse habe ich jetzt das Ethernet-Kabel zum Touch-Panel. Die Lampe ist allerdings aus.

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
An der X2P2 Buchse habe ich jetzt das Ethernet-Kabel zum Touch-Panel. Die Lampe ist allerdings aus.

Jetzt nochmal: Nimm ein anderes Kabel, für den Anfang mal ein Crosskabel.
Oder steck das Panel auch ins Firmennetz.

Kurzum: Solange die beiden Komponenten keinen Link haben ist genau das dein Problem.

Das mit der IP ist dann ja scheinbar unnötig, da du dich im gleichen Subnet bewegst.
Ansonsten: IT Typen antanzen lassen.



Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 4
 
Jetzt nochmal: Nimm ein anderes Kabel, für den Anfang mal ein Crosskabel.
Oder steck das Panel auch ins Firmennetz.

Kurzum: Solange die beiden Komponenten keinen Link haben ist genau das dein Problem.

Das mit der IP ist dann ja scheinbar unnötig, da du dich im gleichen Subnet bewegst.
Ansonsten: IT Typen antanzen lassen.

Danke für die Tipps. Der Ethernet bzw. PROFINET Anschluss des Touch-Panels ist wohl defekt.
Habe ein anderes baugleiches Touch-Panel genommen, eingesteckt und direkt an der SPS-Baugruppe einen Link bekommen, nachdem ich dort PROFINET aktiviert habe.
 