Step 7 315-2 PN/DP und Profinet-TN ziehen --> BF2-LED

Flux

Level-1
Beiträge
314
Reaktionspunkte
11
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

in meinem Projekt hängen mehrere PN-Teilnehmer am Strang.
Wenn ich im laufenden Betrieb einen Teilnehmer vom Switch ziehe (Hot-Plugging), dann kommt unschönerweise die Busfehler2-LED auf der CPU.
Zusätzlich kommt der Diagnosepuffer-Eintrag: Ist != Soll
Den OB86 habe ich eingefügt, um die CPU vorm STOP zu bewahren.

FRAGE: Wie kann ich erreichen, dass die BF2-LED ausbleibt ? Kann ich quick&dirty die LED ansteuern per SFCxx ?

MfG
Flux
 
Also außer SFC12 würde mir jetzt da nicht wirklich was einfallen,
das setzt allerdings auch voraus, das du "weißt" das ein PN-TN abgesteckt wird.

Andere Möglichkeit wäre dann noch das deaktivieren der Ansprechüberwachung bei den fraglichen Slaves,
wobei sich daraus noch ein paar weitere Nachteile ergeben (z.B. das die Ausgäng an bleiben).

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Achso, aber das würde ein Laden der CPU inkl. STOP bedeuten, ich dachte eher an einen Systembaustein, der das zur Laufzeit kann.. ?

mit SFC 12 können DP-Slaves/Profinet Teilnehmer aktiviert/deaktiviert werden. Ich habe diesen Baustein noch nie selber benutzt, werde es aber mal bei gelegenheit probieren.

Wie du ihn beschalten musst, liest du am besten in der Hilfe nach.
 
In deiner Visu den Teilnehmer zum Ausstecken vorwählen, mit der Vorwahl den SFC12 ausführen und danach die Vorwahl wieder löschen. Wenn du magst kannst du den Teilnehmer dann ja als deaktiviert (rot?) markieren. Eine Anwahl in der Visu wäre dann ja auch wieder möglich nach dem Einstecken (und farbliche Darstellung in grün?) ... Nur ein kleiner Gedankengang ;-)
 