Step 7 Geänderte Adressen im SimaticManager übernehmen?

spirit

Level-1
Beiträge
961
Reaktionspunkte
23
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

ich habe das Problem, dass Adressen, die in der Symboltabelle geändert werden, in jedem Netzwerk einzeln angepasst werden müssen.

Das TIA-Portal ändert das selbstständig.

Gibt es für eine automatische Adress-Anpassung evtl. eine Einstellung im SimaticManger?

Danke...
 
Rechtsklick auf Bausteine --> Objekteigenschaften --> Registerkarte Operandenvorgang --> Symbol hat Vorrang - bei allen Zugriffen auswählen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank fuss!

Das geht aber nicht mehr, wenn ich die Symboltabelle (mit den geänderten Adressen) bereits gespeichert habe, bevor ich die von dir beschriebene Einstellung vorgenommen habe, richtig?
 
Ich denke schon, wenn du einen FC oder FB, wo eins der geänderten E/A's verknüpft ist, öffnest solltest du eine Meldung "Symbolzuordnung hat sich geändert" bekommen. Dann den FC oder FB einfach speichern und schliessen.
 
Hm ok, vielleicht habe ich da was falsch gemacht...

Habe das umgestellt und nun sollte es in Zukunft ja auf alle Fälle klappen!

Danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Auch wenn der Operandenvorrang auf symbolisch steht, ändern sich die Adressen nicht vollautomatisch.
Wenn du in der Symboltabelle oder in einem DB etwas änderst, musst du entweder danach die Bausteine händisch öffnen und abspeichern, oder du machst das über die Bausteinkonsitenzprüfung.
Dazu musst du aber vor der Änderung einmal die Konsitenzprüfung durchlaufen lassen, sodass alle Bausteine i.O. sind.
 
Auch wenn der Operandenvorrang auf symbolisch steht, ändern sich die Adressen nicht vollautomatisch.

Hallo Thomas, stimmt! Habe ich soeben festgestellt; zwar kommt jetzt die Meldung, dass sich die Symbolzuordnung geändert hat und alle Änderungen sind rot. Aber automatisch wird noch immer nichts geändert!

Ok, händisch öffnen geht schon - aber wie soll ich den dann abspeichern? :confused:
Das lässt er mich nicht mehr, da die Meldung erscheint:

Die Übersetzung ist nicht möglich, da sich noch ungültige Anweisungen darin befinden.
 
Zurück
Oben