FB41 Regler negieren

A

andreas2000

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute , bin noch ein anfänger in sachen SPS.
habe eine Ventilsteuerung 0-10V ,
zum Regeln habe ich den FB41 eingesetzt !
Klappt auch super , nur dasVentil fährt verkehrt rum.
Kannmir vielleicht einer sagen wie ich den Regler Negieren kann so das er 10 -0 V ausgibt?
Danke
 
An welcher Stelle wird der Stellwert auf die reale Hardware ausgegeben? Dort einfach den Stellwert umrechen. Normalerweise bewegt der Wert sich im Bereich 0 - 27648. Umrechnung dann durch
Code:
L 27648
L Stellwert
-I
T PAxx
 