TIA S7 1200 in TiA Datentyp Variant

OWLer

Level-1
Beiträge
186
Reaktionspunkte
38
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da ich mit den 10KB remanent Daten in der 1214 nicht mehr hinkomme, würde ich gerne die DBs in Ladespeicher ablegen und bei Bedarf lesen und schreiben. Mein Problem ist das ich viele DBs habe und für jeden DB einen seperaten Baustein Aufruf machen muss da sich der zu übergebend Variant ja nicht speichern lässt. Ist euch eine Speicher möglichkeit für den Variant bekannt. Der Datentyp VRef soll den Variant speichern können nur gibt es Seitens Siemens kein genauen Infos zum Aufbau dazu....

Grüsse

Owler
 
Hey Owler,
bei den innovierten Steuerungen (S7-1200/S7-1500) hast du derzeit keine Möglichkeit mit dem Variant so flexibel wie mit einem Pointer zu programmieren
:sad:

Eine Workaround bestünde mit SCL und Case-Anweisungen zu arbeiten.
 