Temperaturregelung mit Stellantrieb

apachler

Level-1
Beiträge
96
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute!


Wieder mal was zum nachdenken! :)


Sollte eine Regelung realisieren ohne Reglerbaugruppe.

Es geht hierbei um eine Temperaturregelung.
Ich bekomme meinen Temperatur-Istwert von einem
PT100, soweit ja kein Problem.
Angesteuert wird der Stellantrieb über Binäre Signale
also AUF und ZU.
Der Sollwert wird als Temperatur vorgegeben.

Bis hierher alles kein Problem mittels Systembaustein
FB59 "TCONT_S".

Jedoch bekomme ich vom Stellantrieb eine Analoge-
Stellungsrückmeldung und keine Binären Endlagen
so wie es der FB59 verlangt.


Gibt es einen Baustein der die selbe Funktion
erfüllt wie der FB59 jedoch mit Analoger
Stellungsrückmeldung für den Stellantrieb?



danke im vorraus ... mfg Andreas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
danke erstmal für deine antwort.

jedoch erfüllt der fb42 auch nicht meine
bedürfnisse ...

ich könnte zwar meine stellung des
stellantrieb als istwert aufschalten
doch dann habe ich keine möglichkeit
meinen temperatur istwert in die
regelung einzubinden ...

mfg
 
apachler schrieb:
Jedoch bekomme ich vom Stellantrieb eine Analoge-
Stellungsrückmeldung und keine Binären Endlagen
so wie es der FB59 verlangt.

Dann bastel dir doch die Enlagen aus dem Analogsignal als Funktion

z.B.
Analogsignal 0...4-20mA (oder 0-10V)

4mA = 0% = Endlage geschlossen
20mA = 100% = Endlage offen
<4mA = Fehler Drahtbruch, Spannungsausfall o.ä.

Und wenn nötig kannst du damit auch noch gleichzeitig eine Stellungsbegrenzung realisieren z.B. max_auf = 95% oder so.

Jetzt musst du es nur programmieren und fertig.

Gruss
 
Hallo,

du solltest dir vor der Programmierung Gedanken zum Regelschema machen.

apachler schrieb:
danke erstmal für deine antwort.

ich könnte zwar meine stellung des
stellantrieb als istwert aufschalten
doch dann habe ich keine möglichkeit
meinen temperatur istwert in die
regelung einzubinden ...

mfg

Du hast es hier mit zwei Regelkreisen zu tun:
1. Temperaturregelung
2. Klappenstellung

Ich schlage folgendes vor:
Mache eine Kaskadenregelung. Aussen Temperatur und innen Klappe.
Für die Temperaturregelung nimm den FB42 (PID-Regler) und schalt den PT100 auf.
Den Stellwert interpretierst du als Klappenstellwert.
Da hier nur binäre Ausgangsignale zur Verfügung stehen, nimm einen HysteresRegler (Dreipunkt-Regler) um etwas Ruhe hinein zu bringen.

Wenn du die Reglerparameter P Ti und Td vernünftig einstellst, klappts dann auch.

Achja, was steckt denn da für ein Anwendung dahinter ?
Viel Erfog
Frank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@kiestumpe

es handelt sich hier um ein Trocknerfeld eines
imprägnierkanals für Papier.

Das Trocknerfeld wird über einen Ölkreislauf
beheizt. Der Stwellantrieb manipuliert den
Durchfluss des Öls.


danke für deine antwort!
doch ich kann deinem tipp nicht ganz folgen.



mfg andreas
 
Hallo nochmal ;)

hab es jetzt im griff ...


hab den FB58 jetzt als Führungsregler und den
FB42 als Folgeregler ... hab alles getestet und
es sieht nich schlecht aus.

mit den Einstellungen muss ich noch kämpfen.


DANKE ... mfg Andreas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Endlage mit Vergleicher erstellen

Hallo,

du kannst mit Hilfe des Analogwertes entsprechende Endlagen erstellen, in dem du den Analogwert einmal mit >= vergleichst, um die eine Endlage Anzuzeigen, bzw. für die andere Seite mit <=.

Du solltest die Werte nicht zu eng auf die Endposition einstellen, um Schwankungen besser aus zu gleichen.
 
Re: Endlage mit Vergleicher erstellen

SPS.bz schrieb:
Hallo,

du kannst mit Hilfe des Analogwertes entsprechende Endlagen erstellen, in dem du den Analogwert einmal mit >= vergleichst, um die eine Endlage Anzuzeigen, bzw. für die andere Seite mit <=.

Du solltest die Werte nicht zu eng auf die Endposition einstellen, um Schwankungen besser aus zu gleichen.

Hallo!

Wieso hast Du schon wieder abgeschrieben?
Es macht Sinn, auch die anderen Beiträge zu lesen.
Viele Grüße
Berni
 
Zurück
Oben