Step 7 Profibus und Ethernetkommunikation

papatossi

Level-1
Beiträge
22
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

Ich finde leider keine passende Antwort auf mein Problem.

Ich habe eine CPU 315 2PN/DP
Kommunikation CPU über Profibus.
Ventilinsel Profibus
MP277 über Ethernet an CPU.
Wie bekomme ich über Profibus anbindung an das MP277?
Wir haben alle Einstellungen von MPI bis Profibus in allen Variationen an allen Stationen ausprobiert.
Direkt über Ethernet mit einem Router Funktioniert.

Kann mir jemand helfen?

Gruß
Thorsten
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich würde sagen das du in deiner Visualisierung ( ProTool / WinCC ) die Verbindung / Zielsytsem von Ethernet auf Profibus umstellen musst. Im Net Pro Simatic Manager MP277 mit Profibusnetz verbinden und Adresse zuweisen. Ich stelle meist dann noch unter Control Panel ( Systemsteuerung ) die S7 Transfersettings auch auf Profibus mit entsprechnder Adresse. Das sollte normalerweise gehen.
Viel erfolg...
 
hallo larsvader,

leider steht mir keine schnittstelle für ethernet zur verfügung.
das ursprungprogramm hat ein anderer gemacht.
mir steht nur mpi/profibus zur verfügung
danke für deine schnelle antwort.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Verwendest du der Ethernetschnittstelle in den MP277 in Verbindung mit den Firmennetz ?
Wenn ja, dann kannst du ja über den Router gehen wie du es selbst probiert hast.
Wenn nein, dann hast du eine freien Ethernet Schnittstelle.
 
hallo spqr76,

habe beim panel auf dp umgestellt.
im wincc auf dp
netpro auf dp umgestellt.
und transfersettings
alle auf adresse 4 , alleinig nur für mp
hat aber nicht funktioniert.
unter erreichbare teilnehmer finde ich diese dann auch nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schön wenn man vollen und korrekten Information in ersten Eintrag bekommt (sarkasmus).

Also, die Wahrheit ist das der Verbindung zwischen MP277 und den PN CPU hat nie funktioniert.
Und du hast auch nicht ein Transfer von WinCC Flex durchführen können ?

Zeig uns alle deine Einstellungen. NetPro, WinCC Flex Verbindungsdialog, WinCC Flex Transfer Dialog, Panel Transfer auf den MP277.
 
netpro.jpgsorry,
anbei die einstellungen:
wincc.jpg

Einstellungen am MP kann ich jetzt nicht ablichten.
Sind aber alle auf Profibus mit adresse 4.
settings und transfer
wincc_jp.jpg

Profibuskabel ist aber OK.
CPU kann ich erreichen.
 

Anhänge

  • netpro.gif
    netpro.gif
    9,1 KB · Aufrufe: 15
Zuletzt bearbeitet:
Es fehlt eine Menge Informationen.

PG/PC S7ONLINE = ????
Welche Adapter oder CP verwendest du für MPI oder DP ???
Wie ist dein online hardware mit den MP277 verbunden ???
WinCC Flexible Verbindungseinstellungen = ???
Transfer dialog auf den MP277 = ???. Du kannst dein Handy für den Screenshot verwenden.

Ich will dich trotzdem Ethernet anstatt MPI oder DP empfehlen.
Wenn du ein Prosave Image Transfer über Ethernet durchgeführt hast, dann weist du schon fast alles was du einstellen muss.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn du das Panel über Ethernet UND DP angebunden hast musst du von Hand am Panel auf Transfer gehen auch wenn du das Häkchen in den Settings auf Remote stehen hast.


Habe auch 1 Panel welches an PN und DP hängt und da geht es nur dann.
Auch kann ich das Panel nicht am Profibus sehen. Erst wenn ich auf Transfer gehe.

keine ahnung warum.
 
Hallo Zusammen,

Vielen Dank für eure Hilfe.
Wir hatten hier ein Hardwareproblem.
Werde ein Router anfordern und an heute nur noch darüber gehen.
Funzt einwandfrei.
Die wunderbare Welt der Bits und Bytes

Grüße an alle
 