Hallo

Gibt es irgendwo die Möglichkeit die Stellungen der DIL Schalter für die F-Zieadresse zu exportieren oder zu kopieren.
Ist ja total nervig jedes Modul einzeln zu öffnen/Parameter und DIL Schalter abschauen.:icon_sad:
 
Hallo,

könntest zb die HW-Konfig exportieren und drin nach F_DEST_ADD suchen. Ein Stück oben drüber steht dann der Modulname. Die Schalterstellung kannst du dir ganz einfach mit dem Windows-Rechner anzeigen lassen. Oder nimmst von mir das Tool HEX-DEZ-BIN.

André
 
Ich projektiere die F_DEST_ADD in logischer Reihenfolge vom Hauptschaltschrank bis zum entferntesten Punkt, dann muss ich für jede ET200S wenn überhaupt nur das erste Modul nachschauen. Eine ET200S im Hauptschaltschrank beginnt immer mit 1, da muss ich garnicht mehr nachschauen. Außerdem sind die DIL-Schalterstellungen von 1 aus ohne App aus dem Kopf einzustellen (Standardmäßig sind es ja sehr hohe Zahlen, da kann auch schon mal ein DIL-Schalter falsch gesetzt werden).

MfG MK
 