Immer Besser
Level-1
- Beiträge
- 9
- Reaktionspunkte
- 0
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich bin neu hier und suche schon seit 2 Wochen hier und bei Dr. Google nach Lösungen. Ich bin schon ein paar Schritte weiter gekommen, jedoch hänge ich jetzt wieder fest und kann es mir aber nicht erlauben, weil ich an meinem Abschlussprojekt bin. Ich bin Mechatroniker im 4. LJ.
ich möchte eine Strommessung durchführen und diesen mit einem Sollwert vergleichen. Inzwischen habe ich FC105 kennengelernt und mich damit auseinandergesetzt. Danke dafür SPS-Forum!
Probleme:
Ich finde nirgends die Adresse für meine Analogeingänge. Habe schon von PEW256 gehört aber finde nichts dazu.
Mein Strommessrelais welches 4-20mA ausgibt ist an der Klemme 9&10 verdrahtet. Meine SPS: Simatic S7-300 CPU314 IFM V1.2
Im OB1 "call"e ich FC3. In dem befindet sich mein FC105. Wenn man sich den Baustein FC105 aus der bib (bei mir in FC3) holt, erscheint er Automatisch auch in der Bausteinauflistung.
Sobald ich alles auf die S7 lade, bekomme ich einen SF.
Diagnosepuffer: siehe Anhang
Also - wer hilft mir?!
Weitere Fragen stelle ich später Danke im vorraus
LG
ich bin neu hier und suche schon seit 2 Wochen hier und bei Dr. Google nach Lösungen. Ich bin schon ein paar Schritte weiter gekommen, jedoch hänge ich jetzt wieder fest und kann es mir aber nicht erlauben, weil ich an meinem Abschlussprojekt bin. Ich bin Mechatroniker im 4. LJ.
ich möchte eine Strommessung durchführen und diesen mit einem Sollwert vergleichen. Inzwischen habe ich FC105 kennengelernt und mich damit auseinandergesetzt. Danke dafür SPS-Forum!
Probleme:
Ich finde nirgends die Adresse für meine Analogeingänge. Habe schon von PEW256 gehört aber finde nichts dazu.
Mein Strommessrelais welches 4-20mA ausgibt ist an der Klemme 9&10 verdrahtet. Meine SPS: Simatic S7-300 CPU314 IFM V1.2
Im OB1 "call"e ich FC3. In dem befindet sich mein FC105. Wenn man sich den Baustein FC105 aus der bib (bei mir in FC3) holt, erscheint er Automatisch auch in der Bausteinauflistung.
Sobald ich alles auf die S7 lade, bekomme ich einen SF.
Diagnosepuffer: siehe Anhang
Also - wer hilft mir?!
Weitere Fragen stelle ich später Danke im vorraus
LG