ET200S 230V Module

buffi4711

Level-2
Beiträge
301
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich möchet geren eine ET200S Station mit 230V
Eingabe 6ES7-131-4FB00-0AB0 und Ausgabe 6ES7-132-4FB00-0AB0 aufbauen.

Was muss ich hierbei beachetn? Welche Powermodle und wo.
Geht auch ein gemischter Betrieb 230V / 24 V.

Danke für Eure Hilfe

buffi4711
 
ET200S

Hallo,

die ET200S kann mit 24VDC und 230VAC Modulen betrieben werden, wobei die entsprechende Auswahl und Zuordnung der Power-/Terminalmodule entscheidend sind.

So können die 24VDC Module mit den reinen 24VDC Powermodulen betrieben werden, oder auch mit den 230/24V Powermodule betrieben werden, wobei die Spannungsversorgung auch nur 24VDC sein darf.

Bei den 230VAC Modulen, kann nur das 230/24V Powermodul verwendet werden, das an 230VAC angeschlossen wird.

Beim gemischten Betrieb ist auf die Potentialtrennung zu achten, wodurch die richtige Auswahl der Terminalmodule entscheidend ist, weil diese mit unterschiedlichen Durchverbindungen zu bestellen gibt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Auch wenn der fragende sich nicht mehr gemeldet hat …
Ich bin über die Suche hier gelandet

....... oder auch mit den 230/24V Powermodule betrieben werden, wobei die Spannungsversorgung auch nur 24VDC sein darf.

Dann leuchtet bei der Versorgung mit „nur“ 24V die
LED Power & FSG nicht
und auch die Bits dazu werden nicht gesetzt.

1.
Ist das so ? oder habe ich hier gleich zwei defekte Module?

2.
Welche PM mussem vor Relais Module 2RO No Ac230V (6ES7 132-4HB-0AB0) ?

a. Eine reines 24V
b. 24 /230V und dies mit 24V Versorgen


Danke, ich find im Moment nicht das richtige Dokument das mir das „Beschreibt“
 
Ok. Punkt 1. Kann ich mir jetzt selber beantworten:
Wenn in der Software die Versorgungspannung (DC oder AC) richtig angegeben wird
Dann funktionierten auch die LED‘s
 
Zurück