TIA Profibus Diagnose S7-1200

Timmy

Level-2
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hai Folks, :wink:

ich habe bis jetzt immer mit Step7 und einem IPC477c gearbeitet. Dort war die Profibusdiagnose sehr leicht über den Bausten FB127 PB_Diag zu realisieren. Nun habe ich mir den Spaß gegönnt und unsere Steuerung auf eine S7-1214c und einem TP1200 Comfortpanel umgemünzt.
Gibt es für die S7-1200 etwas vergleichbares?

Meine Aufgabe:
2 Komponenten hängen am Profibus-Master-Modul (CM1243-5) ich würde gerne eine Störung ausgeben, wenn am Profibus einer der Komponenten ausfällt.

Gibbet Vorschläge?:sc1:
 
Brauche den SFC51 wie beim S7-300, aber weiss nicht ob er im S7-1200 funktioniert.
Danke! Ich habe die Erfahrungen machen dürfen, dass die S7-1200 ein wenig Spezial ist und genau nicht mit den 300ter 400ter oder den SoftSPS-Bausteinen zurecht kommt. dennoch danke für den Tipp!

sfc 51 funktioniert nicht, probier mal den Baustein device state
Diesen Baustein habe ich gesucht. DANKE! :TOOL:
Montag wird mal dessen praktische Anwendung getestet. ;) Infos für interessierte folgen.
 
Zurück
Oben