Step 7 Wie schalte ich die Ausgänge bei ET 200L SC

widerstand

Level-1
Beiträge
31
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe eine ET 200L SC und TB16 SC mit AI und AO welches über einen Profibus an eine SPS 300 413-2DP verbunden ist.

Ich möchte mit einem einfachen Befehl den Ausgang des AO Bauteils schalten. Die Adresse ist mit 550 und Länge 2 belegt (s. Anhang 1) Anhang1_SCL.JPG

Mit:
U E 0.0
= A 550
geht es nicht..

Muss ich da etwas anderes statt A hinschreiben?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Na ja, AO steht normalerweise für Analog Output...

1. Dein Code-Schnipsel müsste sowieso

Code:
U E 0.0
= A 550[SIZE=3].0[/SIZE]

lauten.

und um Analog was auszugeben wäre eine Wertübertragung glaube ich besser

Code:
L #WERT
T AW550
 
Es funktioniert jetzt CPU meldet keinen Fehler.

L 2
T PAW 550


Wie kann ich den Ausgang beobachten ob sich da was tut?. Wenn ich einen Multimeter anschliese an dem Ausgang sehe ich da nur 15V. Müsste ich es mit einem Oszilloskop beobachten?

Was passiert eigentlich wenn ich die 2 Lade und sie nach PAW 550 transferiere?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie du da 15V messen kannst verstehe ich nicht ganz.
Was hast du denn da als Masse genommen?

Also mit nem Wert von 2 wird sich da nicht viel tun. Gib mal so was um die 10000 ein dann kannst du mit nem normalen Multimeter auf Spannung schon was messen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das mit den 15V wundert mich jetzt wiederum nicht, bei genauer Betrachtung des Handbuchs.

Das Ding hat eine Spannungskompensation am Ausgang, gedacht um Lange Leitungen (reale, nicht geistige) zu kompensieren.
Das wiederum heißt, es ist A1 mit A2 sowie A3 mit A4 zu brücken, dann kann entsprechend die korrekte Spannung gemessen werden.
Falls dann immer noch 15V anliegen ist das Teil relativ wahrscheinlich ein Fall für die Tonne.

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23988528

Mfg
Manuel
 