Hallo.

Habe leider noch sehr wenig Erfahrung mit der S7.
Habe jetzt eine CPU, die ich über einen MPI/RS232 Adapter von Helmholz programmiere.
Jetzt möchte ich noch ein TP170B über MPI einbinden.
Parallel möchte ich den Adapter anschliessen und das TP auch wie die CPU über MPI programmieren ...

Wie muss das Kabel ausschauen ??
Wo müssen Abschlusswiderstände sein ??

Danke

Hendrik
 
Du brauchst einen Profibus-Stecker mit PG-Buchse (sogenannter "Huckepack"-Stecker, hat eine 2. Sub-D Schnittstelle zum Anschluß des PG), z.B. den hier:
https://mall.automation.siemens.com...041&mlfb=6ES7972-0BB12-0XA0&siteID=DE&lang=de

und einen ebensolchen Stecker ohne PG-Buchse für das OP, z.B.:
https://mall.automation.siemens.com...041&mlfb=6ES7972-0BA12-0XA0&siteID=DE&lang=de

Das OP und die CPU werden mit den beiden Steckern und einem Stück Profibus-Leitung verbunden, die Abschlußwiderstände auf beiden Seiten eingelegt, fertig. Das PG wird dann huckepack an der CPU angesteckt.

Hier haste gleich 5 Stück, wovon mindestens einer die PG-Schnittstelle hat (siehe Abbildung!) :wink:
 