Hallo zusammen!
habe an eine Analge ein elek. Nockenwerk FM352 Cam, dieses sollte den Winkel ermitteln und wird im S7-Programm Aktionen ausgelöst.
Bei der Inbetriebnahme habe ich den Nullpunkt referenziert, dazu habe ich ein Button in das HMI eingefügt (verriegelt

Leider habe einen merkwürdigen Fehler, der sporadisch auftaucht und zwar geht die Position verloren oder besser ausgedrückt wird der Nullpunkt verschoben.

Ich habe die Mechanisch geprüft, kann nichr dran liegen.
Ich habe den Button in HMI gesperrt, hat auch nicht geholfen.

Ich kann den Fehler nicht simulieren :sb7:
Hat einer Erfahrung damit, woran es liegen könnte?

vielen Dank im Voraus
fai004
 
es hat sich erledigt; es war mein Fehler! ;)
Ich habe vergessen bei der Inbetriebnahme der FM352 das Offset anzupassen, deswegen jedesmal wenn sie die Maschine neugestartet haben, hat sich das Nockenwerk zurückgesetzt.