Step 7 Prozessabbild- triviale Frage

qpec_hagen

Level-1
Beiträge
105
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen zusammen,
ich habe eine kurze und sehr triviale Frage zum Prozessabbild der SPS. Und zwar landen ja erstmal alle Eingänge der Steuerung im Abbild. Habe ich eine Unterstation am Profibus hängen landen deren Ein- und Ausgänge im Prozessabbild.
Nun die Preisfrage: wie verhält es sich mit "anderen" Teilnehmern im Profibus? Landen die Ein und Ausgänge von einem DPDP Koppler oder eines Umrichters o.Ä. auch im Prozessabbild?

LG Manu
 
Das hängt:
a) Von den technischen Daten der CPU ab
b) Von der in neueren CPU vorhanden Einstellung der Prozessabbildgröße ab
c) Von der vergebenen Adresse

Mfg
Manuel

Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
 
Okay das weiß ich auch ;-)

Angenommen es ist eine 300er CPU und das Abbild ist auf 128 eingestellt. Von welchen Geräten landen die Eingänge im Abbild? Von ausnahmslos allen?!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dann liegt das bestimmt daran:


PS:
Preisfrage: Woran merkst Du, daß die E/A des DP/DP-Kopplers im Prozessabbild liegen? ;)

Harald


Ich gehe mal davon aus, dass die Eingänge so adressiert sind, wie ich sie in der Hardware anlege und nicht das der DPDP Koppler noch intern was macht.
Fakt ist ich habe das Abbild auf 128 stehen aber kann Adressen über 128 ansprechen. Aber nicht bei jedem Gerät...und das ist der Haken
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dann liegt das bestimmt daran:


PS:
Preisfrage: Woran merkst Du, daß die E/A des DP/DP-Kopplers im Prozessabbild liegen? ;)

Harald


Ich gehe mal davon aus, dass die Eingänge so adressiert sind, wie ich sie in der Hardware anlege und nicht das der DPDP Koppler noch intern was macht.
Fakt ist ich habe das Abbild auf 128 stehen aber kann Adressen über 128 ansprechen. Aber nicht bei jedem Gerät...und das ist der Haken
 
OT: Die Beispiele von Siemens sind immer wieder lustig... Doppelwortzugriff auf ungerade Adresse... Der Programmierstil ist der Hammer...

•Die Werte, die zum Beispiel mit den beiden Anweisungen "L PEB 1" und "L PEW 2" gelesen werden, sind nicht konsistent. Konsistent sind die Werte jedoch, wenn sie über "L PED 1"
 