Step 7 421-1BL00-0AA0 ohne Funktion

Manu81

Level-1
Beiträge
13
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,

Mein Problem ist eine Eigansbaugruppe 6ES7 421-1BL00-0AA0 an der cpu 6ES7 412-2XJ05-0AB0.
Die LED´s an der E-Baugruppe leuchten, aber ddie Eingänge kommen im Sytem nicht an.
(3 Baugruppen getestet)
Die anderen E-Baugruppen sind vom typ 6ES7 421-1BL01-0AA0 und laufen ohne probleme
(leider keine mehr auf lager).

kennt jemand das Problem?

mfG Manu
 
Pin 3 mit 24VDC versorgt?

Die LEDs leuchten auch ohne Versorgungsspannung, dass Signal kommt dann aber nicht an, weil die interne Elektr. keinen Saft hat.

Passiert bei uns immer mal wieder, weil wir S7-4xx DI/DOs nur bei S5 Modernisierungen einsetzen.


Gruß Semo
 
Müsste eigentlich. Werde es morgen nochmal nachmessen. Das merkwürdige ist nur das der Fehler auch wandert wenn man die baugruppen untereinander tauscht und das wäre schon ein ziemlicher Zufall wenn alle drei baugruppen def sind.
Mfg Manu
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Müsste eigentlich. Werde es morgen nochmal nachmessen. Das merkwürdige ist nur das der Fehler auch wandert wenn man die baugruppen untereinander tauscht und das wäre schon ein ziemlicher Zufall wenn alle drei baugruppen def sind.
Mfg Manu

Wenn der Fehler mit der Baugruppe mitwandert wird sie wohl selbige def. sein...

Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
 
Zurück
Oben