Step 7 Schreib Leseschutz CPU 313 C

golfsiew

Level-1
Beiträge
36
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

Ich habe eine CPU 313C (313 5BF03 0AB0). Ich möchte vom Hersteller der Anlage den Schreib Lese Schutz deaktivieren lassen. Das ist auch seiner seits kein Problem, er müsste nur eine Hardwareänderung durchführen, was ja auch korrekt ist. Er möchte dies aber nicht über Modem machen, sondern vor Ort.
Meine Frage ist diese, bei der Steuerung ist doch das SPS Programm auf einer SD Karte gespeichert.
Greift der Schreib / Leseschutz auf die CPU oder auf die SD Karte??
Wäre es nicht möglich, mir das Programm auf eine neue SD Karte zu kopieren, die ich dann in die CPU lade??
Oder ich kaufe mir eine neue SD Karte, schiebe diese in die CPU und Lade das Projekt ohne Schreib Lese Schutz in die CPU???
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich behaupte mal vorsichtig, der Schutz befindet sich auf der Karte.
Und deine beschriebene Vorgehensweise könnte klappeen.
Dein Kunde sollte jedoch zuerst einen Onlineabzug der DBs machen. Damit der letzte Stand auch wieder hergestellt werden kann.
Wie willst du das Programm auf die MMC schreiben. Ich denke du benötigst ein MMC-Schreibgerät oder eine baugleiche CPU.
Und ich würde die Prozedur zuhause einmal durchtesten, bevor die neue MMC beim Kunde aktiviert wird.
Wenn etwas schief geht musst du doch zum Kunde!

Aber nur um das Schreib-Lesekennwort abzuschaffen würde ich solch einen Wirbel nicht machen. Oder ist das Kennwort abhanden gekommen?
 
Der Kunde bin Ich. Die Steuerung ist bei uns im Hause. Ich möchte die bestehende SPS auf unsere Leittechnik aufschalten. Dazu benötige ich eine Softwarefreigabe vom Hersteller der Anlage. Diese habe ich auch schon bekommen. Der Hersteller möchte jetzt auf der SPS den Schreib- Leseschutz deaktivieren. Online über Modem ist ihm das Risiko zu groß, das bei dem Zugriff etwas schief geht. Wenn ein Servicemonteur anreist (10Std Fahrtzeit hin und zurück + Kilometerpauschale + max. 1Std arbeit) kostet das über 1000,-€. Jetzt suche ich eine Möglichkeit das preiswerter zu gestalten. Meine Idee wäre gewesen, das der Hersteller mir das Projekt ohne Schreib / Leseschutz schickt, ich mir eine neue MMC Karte kaufe, in die Steuerung stecke und das Projekt über den Simatic Manager in die Steuerung lade. Könnte doch funktionieren. Oder??
 
Hast Du denn genug Erfahrung mit Step7?!

Eigentlich reicht es, wenn der Hersteller Dir das Step7-Projekt zuschickt (*) und Du Dir eine neue MMC besorgst oder die CPU auf Werkseinstellungen zurücksetzt. Dann entfernst Du den Zugriffsschutz in HW Konfig der CPU (falls der Hersteller das noch nicht getan hat) und spielst die HW Konfig und das komplette Programm in die CPU.

(*) mit vernünftigen Aktualwerten in den DB und/oder schreib Dir alle Deine Einstellwerte vor dem Eingriff auf.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du kannst ja auch versuchen einen Termin beim Hersteller zu vereinbaren. Baust die Steuerung aus und fährst selbst mit dem Ding dort hin. Vielleicht wohnt er ja in einer schönen Stadt, do dass sich die Reise auch lohnt ;-)

Nur 'ne Möglichkeit.

Wenn du das originale Projekt bekommen könntest, währe das natürlich viel besser.
 
Zurück
Oben