Step 7 !!!!Plcsim - Kann das Programm bzw die Hardware nicht laden!!!! drinend Hilfe!!!!!!!

Smarty160484

Level-2
Beiträge
191
Reaktionspunkte
8
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe Step 7 Prof v5.5 SP3 inkl alle Zusatzsoftware (Plcsim,Graph, SCL, ...) + Lizenzen

Ich möchte mein Projekt Simulieren, kann aber in Plcsim die Hardware bzw. das Programm laden. Es kommt immer die Meldung" Die Baugruppe CPU 414-2 DP kann über das dem PG/PC zugeordnete Subnetz nicht erreicht werden." Ich hab aber gelesen das Plcsim die Schnittstellen selber verwaltet und nach beenden die vorhergehende Schnittstelle wiederherstellt.

Bitte um schnelle Hilfe, Danke im voraus!!!!
 
Ich habe auch schon alle Zugangspunkte von Plcsim in der PG/PC Schnittstelen Einstellung ausprobiert!!!! Funktionieren auch nicht!!!
 
Das kann doch nicht sooo schwer sein, unter vielleicht 3 möglichen Schnittstellen diejenige herauszufinden, über die die Kommunikation möglich ist.

Öffne mal NetPro und schau Dir an, was Deine CPU für Schnittstellen hat. Ist da womöglich auch ein "zugeordnetes" PG/PC vorhanden? Dann hebe die Zuordnung auf oder ordne das PG/PC einem Netz zu, welches direkt mit Deiner Station verbunden ist.

Alternativ zeige uns mal einen Screenshot von Deinem NetPro.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die SPS ist komplett mit Pofibus vernetzt. Ich hab auch noch mal alle Einstellungen geprüft und keine weiteren fehler gefunden. Das komische ist ja ich sehe die Simulation in erreichbare teilnehmer, kann auch den SPS Status sehen usw. trotzdem kann ich mein Programm bzw. die Hardware nicht laden.Bild 2.jpg
 
Da hast Du uns ja ein schönes großes Bild von Deinem NetPro hochgeladen - doch leider zeigt es überhaupt nicht, mit welchem von den vielen Profibus-en Deine CPU vernetzt ist :( :roll:
Du meinst doch die Station "SIMATIC 400-WLB"?
Außerdem zeigt es nicht, ob ein PG/PC-Objekt vorhanden ist und zu welchem Profibus es vielleicht gerade zugeordnet ist.

Man sieht aber wenigstens: ein Zugriff auf PLCSIM per MPI kann gar nicht funktionieren, weil die 414-2DP gar keine MPI-Schnittstelle hat und nur mit Netzen vom Typ Profibus vernetzt ist (spätestens nachdem Du die HW Konfig in PLCSIM geladen hättest).

Wie bekommst Du nun Deine CPU simuliert?
- das "Erreichbare Teilnehmer" vergiss, es wird für die Simulation nicht benötigt
- starte PLCSIM
- in PLCSIM stelle die Ausklappliste auf "PLCSIM(PROFIBUS)"
- unten in der Statuszeile vom Simatic Manager (SM) sollte nun ebenfalls "PLCSIM(PROFIBUS)" stehen, falls nicht, dann stelle selber im SM in "PG/PC-Schnittstelle einstellen" auf "PLCSIM(PROFIBUS)"
- markiere im SM den "Bausteine"-Ordner unterhalb Deiner 414-2DP
- klicke Zielsystem > Laden

Sollte das PLCSIM immer noch nicht erreichbar sein, dann suche, ob ein PG/PC-Objekt im Projekt vorhanden ist - wenn nicht, dann füge eins ein - und ordne es einem der Profibus-Netze zu, mit dem die 414-2DP direkt verbunden ist.

Harald
 
PG.jpg


unten in der Statuszeile vom Simatic Manager (SM) sollte nun ebenfalls "PLCSIM(PROFIBUS)" stehen, falls nicht, dann stelle selber im SM in "PG/PC-Schnittstelle einstellen" auf "PLCSIM(PROFIBUS)"
PG2.jpg



Ich hoffe für Dich das es bei einer Simulation bleibt und Du nicht später an der richtigen Anlage arbeitest......... sonst viel Glück
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hoffe ihr denkt nicht das ich zu doof dazu bin, aber diesen problem hatte ich noch nie. Wo finde ich oder was ist denn dieses PG/PC Objekt bzw. wie erstelle ich eins. Kann das Programm nicht großartig verändern weil ich das so brauche wie es ist! Bin ab Montag wieder in der Anlage.
 
Hoffe ihr denkt nicht das ich zu doof dazu bin
Nee, denken wir bestimmt nicht. Aber irgendwie wirkst Du zu unerfahren für ein Projekt, was so groß aussieht.

Kann das Programm nicht großartig verändern weil ich das so brauche wie es ist!
Hast Du schon mal was von Projektstand archivieren und wiederherstellen gehört?

Du mußt ja nicht Dein Original-Projekt verhunzen, Du kannst für das rumtesten auch eine Projektkopie benutzen ...

Bin ab Montag wieder in der Anlage.
Oh mein Gott - woher weißt Du da, ob Du an der richtigen CPU rumprogrammierst?
Das muß nicht unbedingt die CPU sein, an der Du Dich auf den Profibus gestöpselt hast!
(zum Glück bin ich gerade weit genug weg von Holland ;) )

Wo finde ich oder was ist denn dieses PG/PC Objekt bzw. wie erstelle ich eins.
Im Projektbaum ganz oben die Objektliste rechts und im NetPro - darfste gerne auch mal etwas scrollen ...
Das Objekt-Icon sieht aus wie ein Computer.

Im Projektbaum ganz oben rechte Maustaste > Neues Objekt einfügen > PG/PC
Danach rechte Maustaste auf dieses PG/PC-Objekt > Zielsystem > PG/PC zuordnen

Das "PG/PC"-Objekt ist ein Stellvertreter für Deinen Programmier-PC, um Step7 mitteilen zu können, wo Du Dich an einer vernetzten Anlage angesteckt hast und Step7 dann den (ggf. gerouteten) Weg zu Deiner Ziel-CPU finden kann.
Mehr Informationen zum "PG/PC" hält die Hilfe zu Step7 für Dich bereit, z.B. mit F1 oder unter Hilfethemen > Index

(kann sein, daß das unter Step7 V5.5 minimal anders heißt/aussieht, ich habe grade nur V5.4)

Harald
 
Hoffe ihr denkt nicht das ich zu doof

Zu doof bist du bestimmt nicht aber wie PN/DP schon schreibt bist du vielleicht noch nicht so weit um alleine an einem Projekt in der größe Änderungen zu machen.
Man wächst mit seinen Aufgaben über die Zeit und noch wichtiger aber den Fehler machen viele Anfänger oder Gelegenheitsprogrammierer
jeder sollte zu seinem "Können" auch eine "gesunde Selbsteinschätzung" haben.

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab mir erst mal ne Kopie gemacht. Mit dem einfügen des PG/PC-Objekts hat geklappt aber er sagt mir das ich keine ausreichende Rechte dazu habe wenn ich auf PG/PC-Objekt > Zielsystem > PG/PC zuordnen gehe.

Ich bin erst vor ca. einem halben Jahr in der Abteilung und sammle jetzt meine Praxis Erfahrungen. Habe aber schon vorher seit meiner Lehre mich mit SPS beschäftigt und das auch als Hobby gemacht.
Nachdem ich eine Familie geründet habe konnte ich das hobbymäßig nicht mehr machen (keine Zeit) also hab ich mein Hobby zum Beruf gemacht.

Ich weiß das ich noch unerfahren bin, aber wenn mir mein Arbeitgeber so ein Projekt gibt dann muss ich damit klarkommen. Hat ja auch bis jetzt immer funktioniert. Es ist ja auch noch kein Meister vom Himmel gefallen ;) . Das mit der Simulation war ja bis jetzt auch immer im grünen bereich. Keine Ahnung wieso das auf einmal nicht mehr fuktioniert!!!

Kann das vieleicht auch an der Software liegen (Step 7, Plcsim, TIA Portal (ist auch Installiert)) ? Habe auch vor kurzem ein Treiber-Update bei meinem Netlink gemacht!

Das programm funktioniert auch in der Anlage ohne probleme. Muss halt nur noch n paar Feinheiten ändern wozu ich die Simulation brauche!
 
Ja fragt sich nur wie alt und wie lange Du aus der Lehre bist..... aber egal bin ja nicht dein Papa

Kurze Frage........ Wenn du einfach ein kleines Projekt zB. mit einer 315 PN/DP anlegst mit ein paar Digitalkarte oder egal was......
Kannst du das in Deine PLCSIM übertragen und simulieren ????
 
Hab das gerade ausprobiert und ein neues Projekt erstellt aber da ist das selbe Problem. Also kann das nicht an dem Projekt liegen!:confused:

P.S. Bin 29 und seit 2004 mit Lehre fertig! :)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Na dann biste ja alt genug.... ;-)

Tja sieht so aus als wenn das Problem woanders liegt.... Aber ich bin mal ehrlich per Ferndiagnose fällt mir leider im Augenblick auch nichts mehr ein
Vielleicht hat PN/DP noch eine Idee
 
Ja das glaub ich auch das, dass Problem woanders liegt. So gesehen sind wir ja alle möglichkeiten durchgegangen und wie gesagt es hat ja sonst immer funktioniert ohne das mann was einstellen musste! Ich werd mich mal demnächst an den Support wenden und vieleicht die Software nochmal neu Installieren! Kann ja sein das sich dass mit TIA Portal nicht verträgt (hat ja auch noch viele Kinderkrankheiten). Trotzdem Danke an alle. Wenn ich was herausbekommen habe werd ich das hier veröffentlichen.
 