Hallo Community,

ich habe momentan eine S5-100U vor der Nase und bekomme keine Verbindung über "S5 für Windows hin". Das Programm läuft auf XP und ich bin aus der RS232 schnittstelle am Mainboard, mit dem Siemens adapter auf die S5 gegangen. Habe auch schon den LPT1 versucht, leider ohne Erfolg. Hätte noch eine USB-Schnittstelle, aber dafür leider keinen Adapter.

Wäre nett wenn ihr mir ein wenig helfen könntet.

Gruß
 
Wenn Sie ein normale PC oder Laptop brauch , benodige Sie ein RS232 / TYY confentor, oder ein S5 usb kabel. u.a. Deltalogic, IBHSoftec und Process-informatic zu kauf.
 
Zuletzt bearbeitet:
.
Entnommen aus deinen eigenen Links:

1. Link
Bei TTY unterscheidet man zwischen aktiven und passiven Teilnehmern. Innerhalb jeder Stromschleife darf lediglich ein angeschlossenes Gerät den erforderlichen Schleifenstrom von 20 mA liefern. Dieses Gerät bezeichnet man als aktiv, das andere als passiv. Die Siemens-PGs haben eine aktive TTY-Schnittstelle.

2. Link
Nicht alle Geräte, die über eine TTY-Schnittstelle verfügen stellen die 20mA Quelle zur Verfügung. Diese Geräte werden dann passiver Teilnehmer genannt. Um mit solchen Geräten Daten austauschen zu können benötigt man einen aktiven Partner, der die Stromquellen zur Verfügung stellt.

Du musst also schauen, was deine Schnittstelle hergibt.
 
Danke, das habe ich verstanden. Also da ich kein pg habe, sondern lediglich die RS232 Schnittstelle müsste ich mir also das aktive Modul kaufen?! :)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
.
Also, ich arbeite da z.B. mit meinem PC über RS232,
die keine 20mA zur Verfügung stellt.
Dafür benutze ich seit Jahren einen Adapter von W&T.
Der arbeitet passiv, weil er sich die 20mA von der
AG-Schnittstelle holt.
Ich bin damit zufrieden (bis zur S5-115U).
 