Hallo,

ich möchte nun zum ersten mal eine 1500er Steuerung einsetzen.

Bei der Bestellung stellt sich mir die Frage, ob ich die Rack Stromversorgung benötige
z.B. S7-1500 Laststromversorgung PM 70W 120/230VAC (6EP1332-4BA00)

oder ob ich die CPU auch über das vorhandene 24 V Netzteil im Schrank versorgen kann?

Leider habe ich dazu keine Infos gefunden oder das überlesen..

Danke für eure Hilfe
 
Anwendungsbereich der Systemstromversorgung aus dem CA01:
Systemstromversorgungen (PS) versorgen die interne Elektronik der S7-1500-Module über den Rückwandbus mit Leistung. Sie werden u.a. dann benötigt, wenn die von der CPU oder von den Interfacemodulen in den Rückwandbus eingespeiste Leistung nicht ausreicht, um alle angeschlossenen Module zu versorgen oder wenn mehr als ein Powersegment im Aufbau der S7-1500 bzw. bei dezentralem Aufbau in der ET 200MP realisiert werden soll.

Heißt: Grundsätzlich wohl nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie von MSB schon geschrieben ist eine Stromversorgung nicht zwingend nötig.
Ich würde den Aufbau mit dem Selection Tool der Mall konfigurieren, der überprüft dann auch immer gleich die Fehlerfreiheit.
 
Hi

die nackte 1516 kommt mit einem 24V 1A Netzteil aus. Da tut es jedes billige Fernost Steckernetzteil :)

Aber im Rack mit ettlichen Modulen und dezentraler Peripherie an einer Anlage wo fette Motoren schwere Teile bewegen ... ne, da sollte man wie centipede schreibt die Mall aufsuchen.
 
Man unterscheidet bei der Strom Versorgung zwischen PM und PS. Anstelle eines PMs kannst du auch die CPU über ein anderes Netzteil versorgen.

Ein PS ist nur nötig, wenn die von der PM über die CPU auf den Rückwandbus eingespeiste Leistung nicht ausreicht. Es ist daher abhängig von der Anzahl und Art an Modulen, die du hinter einer CPU betreiben möchtest.
Es sind ja bis zu 32 Module an einem Rückwandbus möglich.