TIA Hmi Migration

Johänsen

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

bin grade dabei mein erstes Projekt mit Hmi (OP177B) nach Tia zu migrieren und dabei tritt folgendes Problem auf, WinnCCflex SP3 und TIA sind installiert:

-mit dem Migrationssfunktion in TIA kommt folgende Meldung: "Bei der Migration ist ein Fehler aufgetreten. Entweder ist im TIA-Portal die Migration nicht installiert oder WinCC flexible SP2 bzw. WinCC flexible SP3 ist nicht installiert. Überprüfen Sie die Installationen und führen Sie die Migration erneut aus.,04.11.2013,10:36:58"

-lösche ich das hmi aus dem Projekt klappt die Migration

-bereite ich das Projekt mit dem Migrationsassistenten vor (mit hmi) klappt die Migration auch

Das Problem hat ist also durch den Assistenten gelöst, aber trotzdem würde ich gerne wissen, ob alle Projekte mit dem Migrationsassistenet vorbereitet werden müssen.
 
Zurück
Oben