Hallo,

ich möchte mich gerne ins Profibusnetz einer Sinumerik Steuerung hängen und gewisse Flags abfragen (Maschine eingeschaltet, Maschine Produziert, ...) gibt es von der Sinumerik Standardsignale die ich abfragen kann?

Lg Ernst
 
Mit Sinumerik kann man vieles Steuern.
Daher wäre es zunächst interessant um welche Art von Maschine es sich handelt.
Wenn ich Profinet lese gehe ich davon aus, dass es sich um eine 840Dsl handelt.

Ein kurzer Hinweis, wenn es sich um Werkzeugmaschinen handelt.
Da ist oft das PLC so optimiert, dass es ggF zu Problemen kommt, wenn die Busstruktur geändert wird.


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit Sinumerik kann man vieles Steuern.
Daher wäre es zunächst interessant um welche Art von Maschine es sich handelt.
Wenn ich Profinet lese gehe ich davon aus, dass es sich um eine 840Dsl handelt.

Ein kurzer Hinweis, wenn es sich um Werkzeugmaschinen handelt.
Da ist oft das PLC so optimiert, dass es ggF zu Problemen kommt, wenn die Busstruktur geändert wird.


bike

Hallo,
es handelt sich um Werkzeugmaschinen und benötigen für unser MDE System einige Flags von den Maschinen. Optimal wäre eben nun mittels NETLink diese Daten abzufragen zu können.
 
Mittels ACCON-AGLink kann auf die Sinumerik zugegriffen und die ganzen Variablen abgefragt werden. Muss der MDE-Hersteller in sein Programm einbauen. Bei Fragen dazu, einfach an mich wenden.
 
Die meisten Hersteller haben bereits BDE integriert.
Dann musst du nicht alles kreuz und quer aus der PLC zusammensuchen.
Einmal den Hersteller fragen ;-)

Ich würde über die PCU die Daten abholen.
Dann hast du alle Freiheiten zum vernetzen und das Firmennetz bleibt vom PN getrennt.


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Er hat kein PN sonder PB (steht jedenfalls im ersten Beitrag). Zusätzlich möchte er den NetLink einsetzen. Ich denke, dass wenn sein MDE das damit könnte, würde er nicht fragen. Interessant wäre allerdings schon, welche Software er genau einsetzt.
Meines Wissens nach bekommt er auch über die PLC nicht alle Daten und muss je nach Anforderung auf die NCK zugreifen.
 
Danke erstmal für die raschen Antworten.
Wir sind Hersteller eines MDE Systems. Bis jetzt haben wir Daten von sämtlichen SPS'n abgeholt (Siemens, B&R, Beckhogg,...).
Nun sollen wir unser System auch an 5 Stk. CNC Maschinen mit 840d anbinden. Wir haben aber so gut wie keine Erfahrung mit dem CNC System. Soweit ich das jetzt verstanden habe wird über eine Schnittstelle zw. NC und der PLC kommuniziert. Diese würde ich gerne Abfragen. (zB. DB10, DB21,...)
 
Die Nahtstelle (DB2, DB10,..) ist im entsprechenden Listenhandbuch dokumentiert. Allerdings sind nicht alle CNC-Internas in der Nahtstelle enthalten. Um an diese zu gelangen, muss man die CNC direkt fragen. Dies kann, wie oben erwähnt, mit unserer Kommunikationsbibliothek ACCON-AGLink oder mit entsprechenden Siemens-Tools erfolgen.
 
Danke,

wir werden nächste woche beim kunden einen Versuch starten, sollten wir mit den Daten der Nahtstelle nicht auskommen, so werden wir auf die Lib von Deltalogic zurückkommen.

Lg
 
Wenn du mal sagst was du von der NC wissen möchtets als0 welche zustände du abfragen möchtest.
kann ich dir sicher sagen was geht und was nicht und wie.
 
Hallo,

also wir müssen für's erste erfassen:

ein Signal Maschine Produziert
ein Signal Maschine im Stillstand (kein Fehler und könnte Produzieren)
ein Signal Maschine auf Störung
einen getriggertes Flag Programm wurde gestartet (Obwohl ich mir dieses auch selber bauen könnte)

das wärs fürs erste schon gewesen ;)

Lg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ein Signal Maschine Produziert

Was heisst produziert? - ein spezielles Programm (welcher Kanal?) läuft?

ein Signal Maschine im Stillstand (kein Fehler und könnte Produzieren)

also im AutoMode und keine Fehler?

ein Signal Maschine auf Störung

PLC, NCK und Antriebs-Störungen?

einen getriggertes Flag Programm wurde gestartet (Obwohl ich mir dieses auch selber bauen könnte)

welches Programm, auf welchem Kanal?
 
Zurück