Step 7 SF LED leuchtet immer

Marko1407

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem.
Ich habe eine Siemens CPU 314C-2 mit einem CP342-5.
Die Anlage läuft wunderbar, nur leider leuchtet mir die ganze Zeit die Systemfehler LED.
Der Status der CPU ist ok.
Auf dem Bus hängen mit 2 DP-Slaves.(Simodrive sensor)
Im Diagnosepuffer bekomme ich folgende Meldungen:

----------------------------------------------------------------------
Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 314C-2 DP
Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
6ES7 314-6CG03-0AB0 Hardware 2
- - - Firmware V 2.6.4
Boot Loader Firmware-Erweiterung A 0.21.0
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 2

Seriennummer: S C-W2F034872008

Ereignis 1 von 100: Ereignis-ID 16# 38C4
Dezentrale Peripherie: Station Wiederkehr
Adresse des betroffenen DP-Slaves: Stationsnummer: 7
DP-Mastersystem-ID: 1
Log. Basisadresse des DP-Slaves: Eingangsadresse: 1019
Log. Basisadresse des DP-Masters: Eingangsadresse: 1023
Angeforderter OB: Baugruppenträgerausfall-OB (OB 86)
Prioritätsklasse: 26
externer Fehler, gehendes Ereignis
18:43:01.175 04.11.2013
(Kodierung: 16# 38C4 1A56 C054 03FF 03FB 0107)

Ereignis 2 von 100: Ereignis-ID 16# 38C4
Dezentrale Peripherie: Station Wiederkehr
Adresse des betroffenen DP-Slaves: Stationsnummer: 5
DP-Mastersystem-ID: 1
Log. Basisadresse des DP-Slaves: Eingangsadresse: 1020
Log. Basisadresse des DP-Masters: Eingangsadresse: 1023
Angeforderter OB: Baugruppenträgerausfall-OB (OB 86)
Prioritätsklasse: 26
externer Fehler, gehendes Ereignis
18:43:01.042 04.11.2013
(Kodierung: 16# 38C4 1A56 C054 03FF 03FC 0105)

Ereignis 3 von 100: Ereignis-ID 16# 3942
Baugruppe gestört oder Wartung erforderlich
Baugruppentyp: Dezentrale Peripherie
Eingangsadresse: 1019
Anwenderinformation vorhanden
Diagnosealarm von Stellvertreter
Modul/Submodul gestört
Fehler baugruppenextern
Angeforderter OB: Diagnosealarm-OB (OB 82)
Prioritätsklasse: 26
externer Fehler, kommendes Ereignis
18:43:00.907 04.11.2013
(Kodierung: 16# 3942 1A52 C554 03FB 0563 0000)

Ereignis 4 von 100: Ereignis-ID 16# 3942
Baugruppe gestört oder Wartung erforderlich
Baugruppentyp: Dezentrale Peripherie
Eingangsadresse: 1020
Anwenderinformation vorhanden
Diagnosealarm von Stellvertreter
Modul/Submodul gestört
Fehler baugruppenextern
Angeforderter OB: Diagnosealarm-OB (OB 82)
Prioritätsklasse: 26
externer Fehler, kommendes Ereignis
18:43:00.895 04.11.2013
(Kodierung: 16# 3942 1A52 C554 03FC 0563 0000)

Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.

Danke! Marko1407
 
Naja mit den beiden Slaves hat es glaub ich mal nichts zu tun. Das sind ja nur Einträge vom CPU Start oder? Ist eventuell eine TCP Verbindung projektiert (TCON mit UDT64) Ist ein Verbindungsaufbau angefordert und der klappt nicht leuchtet der SF permanent und es gibt keinen Eintrag im Diagnosepuffer. Sonst wär mir bis jetzt noch kein Fehler untergekommen der nicht diagnostiziert wird.
 
Guten Morgen,

Die Anlage läuft wunderbar, nur leider leuchtet mir die ganze Zeit die Systemfehler LED.
Meines Wissens heißt SF nicht Systemfehler, sondern Sammelfehler.
Ich würde die Meldungen erst mal so interpretieren das eine Baugruppe als diagnosefähige Baugruppe projektiert ist,
aber real keine solche ist, oder dies ist ein Problem mit dem zeitlichen Ablauf nach dem Start ist.
Die Meldungen kommend und gehend liegen sehr nah beinander...
Es wird sicher noch mehr Meldungen geben (4-10 bei RUN)
Da die letzten 2 Meldungen gehend sind und die Meldungen 3+4 aufheben, glaube ich letzlich irgendwie nicht wirklich das diese für die SF-LED der Grund sind...
Vielleicht hast du aus dem Baugruppenzustand / CPU etc. mal nen Screenshot?!

Gruß, Toki
 
Guten Morgen,


Meines Wissens heißt SF nicht Systemfehler, sondern Sammelfehler.
Ich würde die Meldungen erst mal so interpretieren das eine Baugruppe als diagnosefähige Baugruppe projektiert ist,
aber real keine solche ist, oder dies ist ein Problem mit dem zeitlichen Ablauf nach dem Start ist.
Die Meldungen kommend und gehend liegen sehr nah beinander...
Es wird sicher noch mehr Meldungen geben (4-10 bei RUN)
Da die letzten 2 Meldungen gehend sind und die Meldungen 3+4 aufheben, glaube ich letzlich irgendwie nicht wirklich das diese für die SF-LED der Grund sind...
Vielleicht hast du aus dem Baugruppenzustand / CPU etc. mal nen Screenshot?!

Gruß, Toki


Hallo Toki,

das mit dem zeitlichen Ablauf könnte was damit zutun haben. Die DP-Slave Teilnehmer melden sich beim Einschalten mit einer Verzögerung von 30s an.
hier das Screenshot ;-)

Danke!!
 

Anhänge

  • Marko.pdf
    103,2 KB · Aufrufe: 53
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
SF bedeutet immernoch nicht Systemfehler, sondern immer noch SammelFehler :cool:

Also z.B. das bei einem Ausgangs Slave die 24V Aktorspannung nicht vorhanden sei o.ä.
 
Hi Marko,

der zeitliche Ablauf scheint in diesem Fall nicht der Grund zu sein. Nachdem sich die Teilnehmer laut der CPU Meldungen
alle gemeldet haben müsste die SF-LED also eigentlich aus gehen.
Laut dem Baugruppenzustand liegt ein Diagnosealarm dieser Simodrive-Baugruppen vor.
Ich habe bislang die Diagnosefunktionen solcher Baugruppen nie genutzt, nutzen müssen...
Nutzt du die Diagnose in diesem Fall?
Oder hast du mittlerweile den Fehler schon beseitigt?
Ich würde auf jeden Fall in der Konfiguration dieser Baugruppe / Diagnose suchen.

Gruß, Toki
 
Zurück
Oben