TIA OPC Variablen lassen sich am TP1200 nicht steuern

flashgorny

Level-1
Beiträge
55
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habe folgendes Problem. Ich möchte Variablen über eine OPC UA Verbindung steuern (z.B Tipp Betrieb). Dies funktioniert auch, auf dem PC in der runtime. Aber wenn ich die HMI aufs TP1200 lade funktioniert es nicht mehr. Was könnte das Problem sein? Die HMI Verbindungen funktionieren aufen TP1200

Tia Portal V11 SP2
WinCC Professional V11 SPS2

Danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo flashgorny,

Ich stehe vor dem gleichen Problem. Ich habe ein Siemens TP1200 und möchte auf Variablen in der Beckhoff CX1010 zugreifen über OPC UA.
In der Runtime kann ich die Variablen anzeigen und beschreiben. Auf dem Panel werden nur "####" angezeigt.
Hast Du eine Lösung gefunden ?

Danke und Gruss
adco
 
Ich habe nun eine Lösung gefunden für das Anzeige-Problem am Siemens TP1200 über OPC-UA :

Im LMHosts File muss das Panel mit Name und IP Adresse eingetragen werden (weil kein DNS Server vorhanden ist).
Da auf CE kein LMHosts File existiert, muss Name und Adresse (in Hex) direkt in die Registry eintragen werden.

HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\Tcpip\Hosts\<PanelName>
Werte:
ipaddr C0 A8 00 01
ExpireTime 99 99 99 99 99 99 99

Bei der Panel-Projektierung in TIA (Geräte-Konfiguration\Profinet Schnittstelle X1\IP-Protokoll) Hacken setzen bei "Router verwenden".
Als Router-Adresse die IP Adresse der Beckhoff-Steuerung mit dem OPC-UA Server eintragen.

So funktioniert es !

Gruss
adco
 
Hallo adco,

auch wenn der Beitrag schon etwas älter ist habe ich dazu eine Frage:

Wie kann ich beim TP1200 die Registry ändern?

Start > Run > "regedit" funktioniert leider nicht.

Wie hast du den Zugriff geschafft ?

Viele Grüße

MR
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo MR,
Die Einträge in die Registry musste ich in der Beckhoff Steuerung machen (nicht am TP1200).
Dort geht es mit "Run" und "regedit"
Gruss
Adco
 